Страница 387 из 411 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3861

    По умолчанию

    Еще вопрос появился.
    Условие задачи. В огороде летний душ. Сверху пластиковый бак. Сравнительно большая (покупная) емкость и ТЭН внутри.
    Планирую измерять в емкости уровень воды и выводить результат на экран ПР205. Заодно сделать блокировку, чтобы таймер
    не включил ТЭН, если уровень воды ниже минимально допустимого. От места установки ПР до емкости около 25 метров.
    Собственно, вопрос. Посмотрел у ОВЕНа поплавковые датчики. Есть ПДУ-RS с выходом -485 и ПДУ-И с аналоговым выходом 4-20 мА.
    Какой лучше использовать? Или, может, у других производителей есть что аналогичное? Если сталкивался кто с подобной задачей, подскажите пож-та.

  2. #3862
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GeraZverev Посмотреть сообщение
    Еще вопрос появился.
    Условие задачи. В огороде летний душ. Сверху пластиковый бак. Сравнительно большая (покупная) емкость и ТЭН внутри.
    Планирую измерять в емкости уровень воды и выводить результат на экран ПР205. Заодно сделать блокировку, чтобы таймер
    не включил ТЭН, если уровень воды ниже минимально допустимого. От места установки ПР до емкости около 25 метров.
    Собственно, вопрос. Посмотрел у ОВЕНа поплавковые датчики. Есть ПДУ-RS с выходом -485 и ПДУ-И с аналоговым выходом 4-20 мА.
    Какой лучше использовать? Или, может, у других производителей есть что аналогичное? Если сталкивался кто с подобной задачей, подскажите пож-та.
    ТЭН, летний душ, голый человек, надеюсь жанр у этой истории будет комедийный
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3863
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    ТЭН, летний душ, голый человек, надеюсь жанр у этой истории будет комедийный

    К тому же,если для "подобного мероприятия" использовать ПР 205-то не мудрено,что можно стать голым.

  4. #3864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GeraZverev Посмотреть сообщение
    Какой лучше использовать?
    какой сможете купить
    Или, может, у других производителей есть что аналогичное?
    может есть. Может нет. Зависит - у каких, и что аналогичное?
    Условие задачи. В огороде летний душ. Сверху пластиковый бак.
    начните использовать интернет по назначению, не превращайте форум в Яндекс Алису
    Screenshot_21.png

  5. #3865

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    какой сможете купить
    В принципе... любой смогу купить.
    Не ругайте сильно. Тема новая, знаний и опыта в решении подобных задач нет.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    начните использовать интернет по назначению, не превращайте форум в Яндекс Алису
    ОК. Попрошу модераторов удалить вопрос. Видимо, глупость спросил.

    Бог с ним, с датчиком и душем. Если можно, поясните вопрос #3860.
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 10.11.2024 в 09:53. Причина: дополнил

  6. #3866
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    In_Da_Cher_A а там есть с выходом 4-20ма или с RS485?

  7. #3867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GeraZverev Посмотреть сообщение
    kondor3000, разрешите еще вопрос. В теме про фичи и баги OL (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450555) Вы говорили о сбросе экранной переменной:

    Это и непонятно! Почему в А в том же цикле не прописывается 0? A, B, C и D - это разные "ячейки" в ОЗУ?
    И почему тогда вместе с вЫходной В в том же цикле прописываются в 0 еще и две ВХОДные переменные C и D?
    Я читал на форуме, что сначала записывается вЫходная переменная (у нас В), а в течение след. цикла ВХОДные переменные (у нас A, C и D).
    Но в данном случае не так...
    Потому, что вы на выходной переменной не поставили запись в конце цикла - Да. 1 Запись в конце цикла.png
    У меня работает правильно, сначала сброс выхода, а присвоение на вход в следующем цикле. 1 Булевая переменная.png
    Сначала опрос входов, выполнение программы и присвоение выходов. Присвоение входа будет в следующем цикле.
    Обмануть можно так, подключить выход на прямую, а не через переменную. 1 Булевая переменная_2.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2024 в 10:56.

  8. #3868

    По умолчанию

    kondor3000, все так! "Запись в конце цикла - Да" - не поставил, забыл. Теперь все работает так, как Вы сказали:
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У меня работает правильно, сначала сброс выхода, а присвоение на вход в следующем цикле. Сначала опрос входов, выполнение программы и присвоение выходов. Присвоение входа будет в следующем цикле.
    Вопрос снят. Спасибо!

  9. #3869
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GeraZverev Посмотреть сообщение
    Еще вопрос появился.
    Условие задачи. В огороде летний душ. Сверху пластиковый бак. Сравнительно большая (покупная) емкость и ТЭН внутри.
    Планирую измерять в емкости уровень воды и выводить результат на экран ПР205. Заодно сделать блокировку, чтобы таймер
    не включил ТЭН, если уровень воды ниже минимально допустимого. От места установки ПР до емкости около 25 метров.
    Собственно, вопрос. Посмотрел у ОВЕНа поплавковые датчики. Есть ПДУ-RS с выходом -485 и ПДУ-И с аналоговым выходом 4-20 мА.
    Какой лучше использовать? Или, может, у других производителей есть что аналогичное? Если сталкивался кто с подобной задачей, подскажите пож-та.
    Если Вы хотите самый дорогой вариант исполнения в галактике, тогда всё правильно, короче, мне кажется можно сделать раз в пять дешевле и надёжней, в смысле применить датчик(преобразователь) избыточного давления типа такого:

    Датчик избыточного давления_3.PNG

    https://owen.ru/product/datchik_preo.../modifications

    и прибор ТРМ1:

    trm1-n_greenrad.png

    https://owen.ru/product/trm1/price

    Если и нагрев сделать на одном приборе, то тогда подойдёт прибор 2ТРМ1:

    2trm1-n_greenrad.png

    https://owen.ru/product/2trm1/price

    В качестве датчика температуры любое термосопротивление например такое:

    Термосопротивление.jpg

    https://owen.ru/product/dtshh5_termo.../modifications

    Термосопротивление_2.jpg

    re_dts.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2024 в 19:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #3870

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    ТЭН, летний душ, голый человек, надеюсь жанр у этой истории будет комедийный
    К тому же,если для "подобного мероприятия" использовать ПР 205-то не мудрено,что можно стать голым.
    Если кому из участников форума действительно интересно, что затевается, расскажу. Секрета нет. Тем более, что первую часть, самое главное, уже сделали. ПР 205 для экспериментов куплю, но не факт, что именно этот прибор будет использован в проекте. Возможно, остановимся на ПЛК + сенсорная панель. Брат болен, да и видит хреново. Менять уставки, глядя в экран ПР 205, будет ему не слишком удобно. Пишите в личку, если интересно. По делу что посоветуете - буду рад.

    Сергей0308, там обычное атмосферное давление, 10Е5 Па. Насчет дороговизны... Если, например, только для вытяжки взять пару таких триггеров, то как бы тоже не бесплатно. А в тз - не только вытяжка.
    IMAG_101124_2.jpg
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 10.11.2024 в 11:57. Причина: ответ Сергею0308

Страница 387 из 411 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •