  1. #8051

    По умолчанию

    Ну а регулятор к чему привязан? К входам-выходам? К датчикам? Может вход вышел из строя... Переключите на другой...

  2. #8052

    По умолчанию

    Добрый день

    В РЭ на ПР200 написано - Напряжение «логическойединицы» для дискретного входа - 15...30 В.

    Каково реальное нижнее значение «логическойединицы» ?

  3. #8053

    По умолчанию

    привязан к термометру, температуру он показывает, в онлайн отладке это видно

  4. #8054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyXT Посмотреть сообщение
    привязан к термометру, температуру он показывает, в онлайн отладке это видно
    Скинули бы проект... Бывает при манипуляциях просто связь теряется между блоками, особенно когда они стоят вплотную без линии связи, и у вас просто нет на регулятор информации от датчика, хотя сам он показывает... (Актуально для FBD)

  5. #8055

    По умолчанию

    этот проект успешно работает на 11 других пр200, проблема именно в одном контроллере, на котором перестал работать пид регулятор, другие проекты с пидами (которые так-же без проблем работают на остальных контроллерах) так же не работают на одном приборе

  6. #8056
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Непосредственно пид регулятор это программная часть, даже если она заложена в firmware прошивки.
    Причина явно не в программной части.

  7. #8057
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Непосредственно пид регулятор это программная часть, даже если она заложена в firmware прошивки.
    Причина явно не в программной части.
    Ну почему же, а если неисправен ЦАП на выходе? Автор не сказал как он наблюдает 100%. Это физически клапан открыт или всё же в программе при отладке наблюдается?

  8. #8058

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Ну почему же, а если неисправен ЦАП на выходе? Автор не сказал как он наблюдает 100%. Это физически клапан открыт или всё же в программе при отладке наблюдается?
    Зато он сказал что в ручную из программы клапан регулируется... Или я опять не то и не там прочитал?

    А так, по словам ТС, входа рабочие, выхода рабочие... А именно пид не работает...

    PS А так как на выходе регулятора при его включении 100, значит задание выше сигнала обратной связи. И это появилось без изменения программы а в процессе работы. С таким не сталкивался. Может с переменной задания в автомате что творится?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.11.2024 в 17:06.

  9. #8059

    По умолчанию

    А у ПИД а настройки коэффициентов не слетели, в этом ПР?

    А то так можно до посинения менять проекты и работать ПИД не будет.
    И хоть бы один скрин выложили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2024 в 17:55.

  10. #8060
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Никто не читает, что эта же программа работает на других ПР? И что программы с других ПР перестают работать в этом ПР?

Страница 806 из 869 ПерваяПервая ... 306706756796804805806807808816856 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •