Ну а регулятор к чему привязан? К входам-выходам? К датчикам? Может вход вышел из строя... Переключите на другой...
Ну а регулятор к чему привязан? К входам-выходам? К датчикам? Может вход вышел из строя... Переключите на другой...
Добрый день
В РЭ на ПР200 написано - Напряжение «логическойединицы» для дискретного входа - 15...30 В.
Каково реальное нижнее значение «логическойединицы» ?
привязан к термометру, температуру он показывает, в онлайн отладке это видно
этот проект успешно работает на 11 других пр200, проблема именно в одном контроллере, на котором перестал работать пид регулятор, другие проекты с пидами (которые так-же без проблем работают на остальных контроллерах) так же не работают на одном приборе
Непосредственно пид регулятор это программная часть, даже если она заложена в firmware прошивки.
Причина явно не в программной части.
Зато он сказал что в ручную из программы клапан регулируется... Или я опять не то и не там прочитал?
А так, по словам ТС, входа рабочие, выхода рабочие... А именно пид не работает...
PS А так как на выходе регулятора при его включении 100, значит задание выше сигнала обратной связи. И это появилось без изменения программы а в процессе работы. С таким не сталкивался. Может с переменной задания в автомате что творится?
Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.11.2024 в 17:06.
А у ПИД а настройки коэффициентов не слетели, в этом ПР?
А то так можно до посинения менять проекты и работать ПИД не будет.
И хоть бы один скрин выложили.
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2024 в 17:55.
Никто не читает, что эта же программа работает на других ПР? И что программы с других ПР перестают работать в этом ПР?