Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60

Тема: Работа трехходового крана для отопления.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Stentor какая-то странная у вас схема, глядя на "обычно открытый кран" - типа первичное кольцо, которое таким краном можно просто взять и закрыть. Не, вас самого как котельщика это не смущает?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Stentor какая-то странная у вас схема, глядя на "обычно открытый кран" - типа первичное кольцо, которое таким краном можно просто взять и закрыть. Не, вас самого как котельщика это не смущает?
    А надо ручечку с этого крана снять и спрятать

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    1exan я к тому, что там кран вообще НА? на отводе к бойлеру и обратно для обслуживания понятно. Опять же, обратные клапана на отводах, НА они на кольце? Типа закрыть и пустить все через бойлер?
    Вот и удивляет подобным схема, ни для толкового обслуживания, и вообще непонятно зачем?

    Объясните дураку.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    1exan я к тому, что там кран вообще НА? на отводе к бойлеру и обратно для обслуживания понятно. Опять же, обратные клапана на отводах, НА они на кольце? Типа закрыть и пустить все через бойлер?
    Вот и удивляет подобным схема, ни для толкового обслуживания, и вообще непонятно зачем?

    Объясните дураку.
    Может это на случай поломки насоса бойлера?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    1exan и куда водичку сливать, на случай поломки насоса бойлера?, или самого бойлера? Первый раз вижу такую ахинею, да еще и от такого гуру... Или эта схема примитив (структурка), но тогда зачем в примитиве вообще указывать краны и клапана?

  6. #16
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Ну, всё, заклевали...
    Чувствую себя как на каком-нибудь "кворум-казусе".

    Давайте лучше вернёмся к художествам на тему "ПИД-регулятор".
    Последний раз редактировалось Stentor; 06.11.2024 в 12:06.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Stentor не то, чтобы заклевали, только зачем такое выкладывать для неокрепших умов?
    А по теме, на медленных приводах с концевиками если ему задать открытие на 70%, ну получится там из-за погрешности цикла 69% или 72% это думаю не беда. Но без концевиков двигать туда-сюда приведет к большой погрешности. Надо всегда как-то позиционироваться из закрытого/открытого состояния.
    А на быстрых приводах, который секунд за 10 полностью открывается лучше такого наверное не делать.

    з.ы. надо будет поэкспериментировать со своим приводом, как раз сейчас валяется без дела. Только программу некогда писать. Концевики есть.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Так может это с целью обучения, в смысле, как не надо делать.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    На моём сайте есть тепловая схема, рекомендуемая для теплогенераторной коттеджа:


    kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13#label_10

    В ветви с отопительными приборами можно поставить трёхходовой клапан вместо термоголовок.
    Спасибо за схему. Трехходовой на подачу, насос на обратке тогда оставлю, хотел насос переставить на подачу. Терпопара тогда сразу после трехходового.
    Да, в системе есть бойлер косвенного нагрева воды. Температура в системе постоянна. Но для отопления она слишком высока, поэтому сейчас просто отключаю насос на отопление и перекрываю краном с электроприводом подачу по датчику температуры воздуха в помещении. Но это достаточно грустно.
    К тому же у меня 2 контура отопления, по одному на каждый этаж и уставки там разные, поэтому ПЛК, 2 датчика температуры в контурах, один уличный для погодозависимости, 2 трехходовых крана.
    Вообщ

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Думаю, нужно было создать тему в разделе для ПЛК100.

    К сожалению, с ПЛК Овен дело имел всего пару раз и в очень большой спешке, поэтому опыта почти нет.

    Довелось решать задачу реализации ПИД для 3-позиционного регулятора. Справился сносно, но мысленно возвращался и искал улучшения.

    Решил, примерно, как в двух источниках с примерами кода
    http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/...b0a53030f4.pdf
    http://www.asutp-volgograd.com/1/pos...r-codesys.html

    Вторая ссылка уже не работает, но, может быть, она как-то доступна через архив интернета.

    Приложу файлы.
    Файл из архива mhtml создан браузером Vivaldi, им же и откроется.

    Для работы ПИД регуляторов нужно достаточно хорошо сглаживать (фильтровать) входной сигнал.

    Для меня в этих исходниках были не готовые решения, а источник вдохновения. Помню, что как-то ускорял ожидание завершения мусорного импульса.

    Ещё в описаниях библиотек Siemens встречал хорошее описание, по которому можно сделать код - блок FB42 (CONT_S).

    Самостоятельно разбирался и реализовал алгоритм для OwenLogic
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    Если разберётесь с алгоритмом - попробуйте реализовать.
    Спасибо за описание. Вообщем-то на сайте есть пример, который очень похож на этот документ.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД для крана
    от keysansa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 10:40
  2. ШИМ для привода трехходового крана смесительного узла с приводом 0-10В
    от ALEXBUY в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:35
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:56
  5. ПЧВ для мостового крана
    от rusivan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •