    Цитата Сообщение от sng21099 Посмотреть сообщение
    Вариант с таймером процесса тем более не подходит, так как при перезагрузке время таймера точно слетит. Не знаю действующего способа сохранять время таймера
    Кто вам сказал? Вы можете переменную времени таймера или таймер целиком поместить в RETAIN, в обоих случаях таймер будет полностью RETAIN.
    Время наработки можно запоминать и отдельно, а таймер запускать с 0 каждый раз, прибавляя к нему наработку. Так можно ограничение 49 дней растянуть на годы.
    Можно вообще не использовать таймер, а работать с функцией TIME(); точно так же запоминая наработку.