Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Включение соленоидов

  1. #1

    По умолчанию Включение соленоидов

    Коллеги, здравствуйте.

    Требуется выбрать ПЛК200 (или ПЛК210) с модулями вывода для управления соленоидами 24VDC (120мА). Фото ниже.
    Некоторые из них включаются и выключаются 25 тыс. раз в сутки.

    1). Как я понимаю, выхода типа реле быстро придут в неисправность не отработав и года. Поэтому их исключаю.
    2). Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
    Как лучше подключить данную катушку соленоида?
    - напрямую (выдержит ли ключ всплески токов при включении/выключении соленоида)?
    - через промежуточное реле (24VDC 7мА) и менять само реле каждый месяц?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Соленоид.JPG 
Просмотров:	32 
Размер:	45.0 Кб 
ID:	79805

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте.

    Требуется выбрать ПЛК200 (или ПЛК210) с модулями вывода для управления соленоидами 24VDC (120мА). Фото ниже.
    Некоторые из них включаются и выключаются 25 тыс. раз в сутки.

    1). Как я понимаю, выхода типа реле быстро придут в неисправность не отработав и года. Поэтому их исключаю.
    2). Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
    Как лучше подключить данную катушку соленоида?
    - напрямую (выдержит ли ключ всплески токов при включении/выключении соленоида)?
    - через промежуточное реле (24VDC 7мА) и менять само реле каждый месяц?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Соленоид.JPG 
Просмотров:	32 
Размер:	45.0 Кб 
ID:	79805
    Через промежуточное твердотельное реле с достаточным номинальным током.
    Тот-же овен

  3. #3

    По умолчанию

    Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
    Как лучше подключить данную катушку соленоида?
    на паспортную максималку можно не обращать внимания, это лотерея - у кого-то проходит годами нормально, а у тебя скорее всего сдохнет
    7 ма мало,
    что вам мешает поставить такое же твердотельное или оптрон соответствующий нагрузке? которое конено же проще и дешевое поменять, чем встроенное в плк.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Через промежуточное твердотельное реле с достаточным номинальным током.
    Тот-же овен
    Твердотельное реле такого форм-фактора достаточно громоздкое. Необходимо подключить 19 распределителей.
    Думал, есть какое-то более изящное решение...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    на паспортную максималку можно не обращать внимания, это лотерея - у кого-то проходит годами нормально, а у тебя скорее всего сдохнет
    7 ма мало,
    что вам мешает поставить такое же твердотельное или оптрон соответствующий нагрузке? которое конено же проще и дешевое поменять, чем встроенное в плк.
    Вероятно, меня бы устроило промежуточное твердотельное реле такого плана:
    https://owen.ru/product/tverdotelnie..._meyertec_mssr
    Но оно коммутирует только переменный ток.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Вероятно, меня бы устроило промежуточное твердотельное реле такого плана:
    https://owen.ru/product/tverdotelnie..._meyertec_mssr
    Но оно коммутирует только переменный ток.
    Поищите, есть и на постоянный.
    Например RM1.81.0.024.16

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Я бы использовал транзисторные ключи на выходе и к ним бы подключил линейку Mosfet'ов.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Вероятно, меня бы устроило промежуточное твердотельное реле такого плана:
    https://owen.ru/product/tverdotelnie..._meyertec_mssr
    Но оно коммутирует только переменный ток.
    посмотрите у Финдера в линейке, если ОВЕН-Китай вас не устраивает, я вот несколько месяцев назад заказывал, правда мне важно было нижнее значение напряжения, а не ток
    38.81.7.024.7048 | 388170247048 | Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В пост. тока) выходная цепь 1НО 0.2А, 1,5-48В DC - винтовые зажимы
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	388170249024_781a0130e9084e3d579950a9e86777ff_413x400.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	149.3 Кб 
ID:	79810
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.11.2024 в 12:17.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте.

    Требуется выбрать ПЛК200 (или ПЛК210) с модулями вывода для управления соленоидами 24VDC (120мА). Фото ниже.
    Некоторые из них включаются и выключаются 25 тыс. раз в сутки.

    1). Как я понимаю, выхода типа реле быстро придут в неисправность не отработав и года. Поэтому их исключаю.
    2). Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
    Как лучше подключить данную катушку соленоида?
    - напрямую (выдержит ли ключ всплески токов при включении/выключении соленоида)?
    - через промежуточное реле (24VDC 7мА) и менять само реле каждый месяц?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Соленоид.JPG 
Просмотров:	32 
Размер:	45.0 Кб 
ID:	79805
    Ставь МУ210-412. Катушки соленоидов зашунтируй импульсными диодами. Никаких промежуточных реле не надо. Все будет прекрасно работать.

    Я в своей практике коммутировал транзисторными выходами (транзисторы были на 0,3А, запараллеливал 3 выхода) соленоиды на 0,5А.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.11.2024 в 13:33.

Похожие темы

  1. Включение ДУ от ИПР
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 16:58
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  4. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  5. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •