Немного поразмыслив, пришел к выводу, что время наработки считать не имеет смысла. Тумблер на щите включает либо «ручной» либо «авто» режим для каждого насоса. При ручном режиме с тумблера сигнал напрямую подается на вход ПУСК частотника. Я же лишь фиксирую этот момент через дискретный вход ПР100 чтобы узнать о ручном режиме по modbus.
Если тумблер 1-го насоса переводится в «Авто», то включается 1 насос и работает «бесконечно» т.к. он один. Тумблер 2-го насоса при этом в нуле. Как только 2-й насос переводится в «авто», то 1-й продолжает работать, но запускается таймер, который по окончании отсчета включит 2-й насос и отключит 1-й. И эта смена насосов происходит бесконечно пока оба насоса в «Авто».
Важный момент: когда оба насоса в «авто» и работает в данный момент, например 2-й, то при переводе его тумблера в ноль (на случай ремонта) – включится 1-й насос. И соответственно наоборот. Т.е. циркуляция воды не прекратится.
Если при этом пока не учитывать сигналы ошибки от частотников, то в симуляторе всё прекрасно работает.
Единственный вопрос который у меня возник: что будет если подать питание на щит когда оба тумблера в «авто»? При такой ситуации всегда должен включаться сначала 1-й насос. Вход I3 прочитается раньше входа I4 ?