2024-11-01_14-42-15.png
та же история, максимум 10 каналов в устройстве RS-485.
CDS3-17
UPD. ПЛК210-2
Инфо модуля:
Имя: Modbus Slave, COM Port
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Слейв Modbus Serial
Тип: 91
ID: 0000 0001
Версия: 4.1.0.0
Порядковый номер: -
Описание: A generic device that works as a Modbus Slave on a serial bus.
Версия конфигурации: 3.5.3.0
Я так понимаю проблема в версии конфигурации? но как ее обновить, не переустанавливая кдс (v3.5-17 p3)
UPD2.
Обновил все звенья цепи, включая устройство само - и ограничение ушло.