Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Прибор не на связи ПЛК110 через ПМ210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Зачем в ПЛК добавили Cloud если связь через шлюз?
    Сделайте в облаке чтение одного регистра и проверяйте связь. Работает, значит добавляйте дальше регистры и проверяйте.
    Не работает с одним тегом? СМС на шлюз с настройками отправляли?
    Шлюз старый? Симка 2G поддерживает?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel5698 Посмотреть сообщение
    Какого года шлюз у вас? Что указали в графе идентификатор в приборе в облаке?
    Шлюз 08.2023. Идентификатор указал 869556060229433.
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Зачем в ПЛК добавили Cloud если связь через шлюз?
    В ПЛК без Cloud конфигурация в облако из экспортированного проекта не считывалась. Было сообщение о двух слэйвах.
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Сделайте в облаке чтение одного регистра и проверяйте связь. Работает, значит добавляйте дальше регистры и проверяйте.
    Не работает с одним тегом?
    Пробовал, всё то же.
    Цитата Сообщение от Pavel5698 Посмотреть сообщение
    Шлюз старый? Симка 2G поддерживает?
    Шлюз 08.2023. В личном кабинете про 2G ничего не нашел, есть услуга подключенная "Доступ к 4G". На таких симках уже есть 4 объекта в нашем облаке.
    Проверял баланс симки за вчерашний день: 7.79 МБ на 30 р. набежало, значит, шлюз действительно связывался с облаком.
    Цитата Сообщение от Pavel5698 Посмотреть сообщение
    СМС на шлюз с настройками отправляли?
    Нет. Думал Билайн не надо настраивать.
    Сейчас в базовых настройках облака изменил: вместо IMEI внес заводской номер и указал "Произвольный прибор Modbus". На домашней странице вместо красного кружка появилась затемненная галочка. При наведении мышки пишет "Не на связи". ПМ210 показывает что обмен по GPRS идет и все индикаторы уровня сигнала горят, аварии нет.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 24.10.2024 в 09:36.

Похожие темы

  1. Пропадание связи с ПМ210
    от SEK в разделе ПМ210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 09:54
  2. ПМ210 Сеть 100% нет передачи связи
    от Адрей в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2023, 09:03
  3. Операторы связи для ПМ210
    от Михаил Троицкий в разделе ПМ210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 10:08
  4. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  5. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12