Проблемы с обновлением в данный момент связаны с этой темой что мы тут пытались донести до разработчиков
Действительно прибор и по сей день не вывозит обмен со стороны WAN, опрос со стороны мастера через интернет
Овеновцы тестировали такой обмен данными тогда когда мы открыли эту тему только в рамках LAN
Мы решили проблему только изменив структуру системы, т.е. ПР205 работают с сервером как мастер устройства, Пишут туда свои измеренные значения и читают настройки
Несколько таких узлов еще осталось, и в данный момент обновление прошивки возможно если отключить опрос прибора со стороны сервера
Так же прям очевидна разница при переходе на другую схему обмена данными. Когда сервер был мастером по отношению к ПР205, прибор перезагружался, как только сменили прошивку и конфиг на сервере на противоположную, сервер стал слэйвом а ПР205 мастером перезагрузки сразу прекращались
Так что господа тестируйте обмен с прибором через интернет, увидите много нового
Кривые TCP пакеты вешают его, у него буфер или что то еще там переполняется и он сам в перезагрузку уходит, но в последних версиях хотя бы прошивка остается, ранее писал что программа в приборе отличается от той что открыта для отладки
Напомню сразу что обмен не столь интенсивный был, раз в 1 секунду