vlkv: спасибо, с этим уже разобрались.
Техподдержке: Руководство по эксплуатации МВА, та же таблица.... статус измерения первого канала нашелся во втором регистре, что то у вас напутано в этой таблице...
у меня получилось так (для первого канала):
0 регистр -положение десятичной точки;
1 регистр - целое значение
2 регистр - статус измерения
3,4 регистры - значение с плавающей точкой
циклическое время не искал, но похоже оно в 5 регистре
по прежнему не ясно как с помощью библиотеки отследить отсутствие обмена с одним из нескольких устройств в сети...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.10.2010 Сказанному выше на счет регистров не верить, там все как в инструкции.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось AVit; 16.12.2010 в 17:23.
Причина: Чтоб народ не путать...