Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
FPavel, вроде уже решили, что на ПР это не сделать, вы опять за своё)) Он тупо 4 регистра разом прочитать не может, не говоря про расчёты.
Изрядно забыл, чем тогда дело закончилось... А у самого не на чем проверить...
Если прибор не отдаёт 4 регистра по-отдельности, а требует чтения в один запрос, то тогда ничего не поделать.

Но если
- регистры можно прочитать,
- значение в этом 64 разрядном регистре меняется медленнее, чем несколько запросов,
- от этих данных требуется просто вывод на экран
То можно же прочитать и вывести. Для достоверности можно отбрасывать те результаты, которые отличаются более, чем на некоторое значение (возникшее при переполнении младшего регистра без своевременного прочтения старшего).