Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2024 в 12:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, после обновления прошивки ПР205 слетают калибровки. Это можно проверить прямо из меню самого прибора: настроить аналоговый выход AO1 на 0..10V, задать его значение =1.0 и померить мультиметром напряжение на клемме 28 относительно клеммы 29. Если там 11,8VDC вместо 10VDC, то придётся калибровать через OWEN Калибратор.