выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются
Вы несколько странный человек - приведи вчера сразу одномоментно исходник тестовой программы (файл owle, а не pdf), скрин работы, результаты замера мультиметром, показания ИТП-11, а сегодня и сразу номер версии OwenLogic - уже получили бы ответ. А так растягиваете "удовольствие", чтобы в пятницу вечером начать опасный эксперимент, который доломает ПР205 и всю установку.
Сделайте тестовую программу, которая позволяет менять на выходе число от 0 до 1 с шагом 0,25, сразу на экран выводите выходной ток, и замеряйте.
Сделаете таблицу из 5 пунктов с шагом 4 мА (4, 8, 12, 16, 20) и замерами.
Потом проверьте то же самое для других выходов.
Если расхождения будут большими - отвозите в сервис-центр с письменным пояснением причин необходимости ремонта, приводите таблицу, версии прошивки, Owen Logic - при гарантии этот ремонт бесплатный.
На мой взгляд, это опасный ход - человек не в состоянии прочитать РЭ до начала работы, ответить квалифицированно на вопрос, на прямое требование прикрепить исходник и пр.
А тут ему в руки способ окончательно доломать прибор
![]()
Последний раз редактировалось FPavel; 16.10.2024 в 16:14.
в реальности на аналоговом выходе пр205 5.2 мла
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2024 в 12:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, после обновления прошивки ПР205 слетают калибровки. Это можно проверить прямо из меню самого прибора: настроить аналоговый выход AO1 на 0..10V, задать его значение =1.0 и померить мультиметром напряжение на клемме 28 относительно клеммы 29. Если там 11,8VDC вместо 10VDC, то придётся калибровать через OWEN Калибратор.