    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Подскажите, а как прочитать сетевые переменные ПР-ки (Slave) из ПЛК (Master)? Коннект с ПР-кой есть, но пишет illegal data address. В ОЛ прописаны адреса в десятеричной системе, в Codesys вписывал и 16#0000 и 16#4000 но никаких данных не получил. При этом через Master OPC universal modbus server все отлично читалось и записывалось
    Не правильно, в ПЛК это сдвиг ( адрес регистра), можно забить в десятичной системе, ПЛК сам пересчитает в шестнадцатиричную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:18.