Страница 86 из 115 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1143

Тема: ПР205

  1. #851

    По умолчанию

    на итп-11 показывает -0.5

  2. #852

    По умолчанию

    итп-11 настроен -50 и +500

  3. #853

  4. #854

    По умолчанию

    Получается, что вычисления в программе - правильные.
    Ток на выходе ПР - НЕ правильный.
    Показания ИТП-11 - соответствуют реальному току, прибор исправен.

    Вывод:
    1. или неисправен выход ПР205
    2. или неправильная настройка выхода ПР205 (Вы так и не соизволили привести тестовый проект в виде редактируемого файла)

    Недавно было сообщение о неправильной калибровке выхода ПР205, которое исправлялось или более старой прошивкой или самой свежей прошивкой.

    Продолжаем гадания!..

  5. #855

    По умолчанию

    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник

  6. #856

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
    Скорее всего слетела калибровка выходов ПР205, надо всё проверить, поставить 2 Scale и смотреть рассчитанный и реальный ток.
    Сейчас у вас разница около 1 мА, 5.4, а должен быть 6.3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 10:50.

  7. #857
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
    Вы случайно выхода не калибровали?
    Обычно новички начинают что-то делать и если сразу не получается начинают калибровать входа-выхода, это у них(не знаю почему) считается лекарством от всех болезней(чудодейственный элексир), чем приводят ПР в неработоспособное состояние!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2024 в 12:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #858

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не правильно, в ПЛК это сдвиг ( адрес регистра), можно забить в десятичной системе, ПЛК сам пересчитает в шестнадцатеричную.
    Что именно неправильно? Ну вот ввел я в десятичной форме, получил тоже самое, что вводил в 16-ричной (16#4000), но ошибка та же самая
    Screenshot_5.pngScreenshot_4.png

  9. #859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Что именно неправильно? Ну вот ввел я в десятичной форме, получил тоже самое, что вводил в 16-ричной (16#4000), но ошибка та же самая
    Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
    Во первых вы пишите не в той теме, здесь про Лоджик, а не CDS3.5, во вторых у вас REAL передаётся из ПР, то есть 2 регистра, смотреть надо на настройки, созданные каналы в ПЛК мастере и в соотнесении, а у вас указан 1 регистр.
    Зачем 1 скрин тут вообще?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 12:42.

  10. #860

    По умолчанию

    где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются

Страница 86 из 115 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •