на итп-11 показывает -0.5
на итп-11 показывает -0.5
итп-11 настроен -50 и +500
на итп-11 -0.5
Получается, что вычисления в программе - правильные.
Ток на выходе ПР - НЕ правильный.
Показания ИТП-11 - соответствуют реальному току, прибор исправен.
Вывод:
1. или неисправен выход ПР205
2. или неправильная настройка выхода ПР205 (Вы так и не соизволили привести тестовый проект в виде редактируемого файла)
Недавно было сообщение о неправильной калибровке выхода ПР205, которое исправлялось или более старой прошивкой или самой свежей прошивкой.
Продолжаем гадания!..
выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2024 в 12:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Что именно неправильно? Ну вот ввел я в десятичной форме, получил тоже самое, что вводил в 16-ричной (16#4000), но ошибка та же самая
Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 12:42.
где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются