    В случае конкретно "моего" ПЧВ Instart VCI команда пуск/стоп/сброс формируется не битовой маской, а конкретным числом (enum), поэтому для формирования управляющего слова нужно применять SEL, а не PUTBIT.

    Работал по Modbus всего с 3-4 моделями ПЧВ и они все были с перечислением команд, а не масками.

    Слово состояния - тут, как повезёт - и маски и перечисления. В Instart VCI - перечисления.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    В моем случае с частотным преобразователем Innovert IPD 2024-10-15.png мне понадобился реверс. Направление вращение пишется в регистр 8192 во второй и третий бит слова. 2024-10-15 (1).png
    Поэтому я сделал преобразование битовой маске дискретных входов 2024-10-15 (3).png
    Что бы получить командное слово и отправить его в частотный преобразователь.

Похожие темы

  1. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 13:38
  2. Частотник Danfoss и Modbus RTU
    от const3 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 11:42
  3. Связка СП-210+СП-210+Частотник innovert
    от LEX2030 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 00:00
  4. Частотник Lenze smd по Modbus
    от Vitamin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 00:02
  5. ПЛК63 + modbus RTU + Частотник
    от leoSMD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •