Цитата Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
ПР200 Мастер, частотник Ведомый, регистр 8192 целочисленное значение 2 Пуск ,0 это Стоп. Регистр 8193 это Скорость так-же целочисленное значение надо умножить на 0.1. Пример если отправить значение 353 на регистр 8193 то частотник выдаст частоту 35.3 Гц
Вот только не разобрался как сделать реверс (
С командами все просто, в инструкции все описано, побитно, комбинацией этих бит формируется число ,которое нужно записать в регистр 2000H . Макрос несложно сделать , на входах которого дискретные сигналы, на выходе целочисленное число, чтоб не вычислять каждый раз значение командного слова для 2000Н.