Тема: Управлене 2 насосами через ПЧ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Управлене 2 насосами через ПЧ

    есть 2 ПЧ управляющие 2 насосами на подъемной станции холодного водоснабжения. Сейчас на каждом из них настроен ПИД регулятор и к каждому подключен свой датчик давления. Заказчику кажется это варварством и он хочет автоматизацию(но по дешевле). предложил ему ПР200 с аналоговыми выходами.
    Суть вопроса:
    Написал ФБ для этих ПЧ и вроде все нормально работет, но вот в части логики переключения насосов, как мне кажется, перемудрил но ничего более адекватного родить не смог.
    Найдутся ли господа которы бы помогли переработать код и сделать его изящней?

    Код:
    FUNCTION_BLOCK PID_Controller_
    var_input
        Run: bool;                                                                                  // разрешение на работу
        Setpoint: real;                                                                             // Уставка (целевое значение)
        Feedback: real;                                                                             // Входной сигнал обратной связи (4-20 мА)
        Kp: real;                                                                                   // Пропорциональный коэффициент
        Ki: real;                                                                                   // Интегральный коэффициент
        Kd: real;                                                                                   // Дифференциальный коэффициент
        Maxdat: real;                                                                               // предел датчика 4-20
        Frequency: udint;                                                                           // вход для времени дискретизации (мс)
        AlarmFM1: bool;                                                                             // NС контакт ошибки ПЧ
        AlarmFM2: bool;                                                                             // NС контакт ошибки ПЧ
        Time_Pump: udint;                                                                           // время смены основного насоса (ч)
        low_inlet_press: bool;                                                                      // защита от сухого хода (NC)
        which_pump: udint:= 0;                                                                      // выбор работы: 0- оба насоса со сменой; 1-только 1 насос; 2-только 2 насос; 3- оба насоса без смены 1 основной; 4- оба насоса без смены 2 основной
    end_var
    
    var_output
        ScaledOutput : real;                                                                        // Масштабированный выходной сигнал в бар
        FM1: real;                                                                                  // выходной сигнал на AO1
        FM2: real;                                                                                  // выходной сигнал на AO2
        AlarmOut_b: bool;                                                                           // красный светодиод
        AlarmOut_U: udint;                                                                          // переменная на экран: 0- нет аварий; 1-авария 1 насоса; 2-авария 2 насоса; 3-сухой ход; 4- авария обоих насосов
    end_var
    
    var
        Error: real;                                                                                // Ошибка
        PreviousError: real:= 0.0;                                                                  // Предыдущая ошибка
        Integral: real:= 0.0;                                                                       // Интегральная составляющая
        Derivative: real;                                                                           // Дифференциальная составляющая
        MinOutput: real:= 0;                                                                        // Минимальное значение выходного сигнала
        MaxOutput: real:= 1;                                                                        // Максимальное значение выходного сигнала
        TP_1: SYS.TP;
        OutputSignal_RAW: real;                                                                     // не масштабированный входной сигнал обратной связи
        OutputSignal_LOW: real;                                                                     // масштабированный входной сигнал обратной связи для основного/единственного насоса
        OutputSignal_HIGH: real;                                                                    // масштабированный входной сигнал обратной связи для резевного насоса
        T_time: time;
        PumpSw: SYS.blink;
        switch_Pump: bool;                                                                          // основной/резервный по времени
        Time_switch: time;
        pip: bool;                                                                                  // разрешение на вычисление
    end_var
    
    T_time:= udint_to_time(Frequency);
    Time_switch:= udint_to_time(Time_Pump*3600000);
    ScaledOutput := ((Feedback-4)*MaxOutput)/16 ;                                                   // Масштабирование
    
    if Run then                                                                                     // генератор импульса
        TP_1(I:= not pip, T:= T_time, Q => pip);
    else
        TP_1(I:= false);
        pip:= false;
        OutputSignal_RAW:= 0;
    end_if
    
    if pip and Run then
        OutputSignal_RAW:= OutputSignal_RAW;
    elsif not pip and Run then                                                                      // Вычисление ошибки с масштабированием входного сигнала (4-20 мА)
        Error:= Setpoint - ScaledOutput;                                                            // расчет ошибки
        Integral:= Integral + Error;                                                                // Интегральная составляющая
        Derivative:= Error - PreviousError;                                                         // Дифференциальная составляющая
        OutputSignal_RAW:= Kp * Error + Ki * Integral + Kd * Derivative;                            // Вычисление выходного сигнала
        PreviousError:= Error;                                                                      // Сохранение текущей ошибки для следующего шага
    elsif not Run then
        OutputSignal_RAW:= 0;
    end_if
    
    OutputSignal_LOW:= OutputSignal_RAW/100;                                                        // масштабирование для АО
    IF OutputSignal_LOW < MinOutput then                                                            // ограничение от 0 до 1
        OutputSignal_LOW:= MinOutput;
    elsif OutputSignal_LOW > MaxOutput then
        OutputSignal_LOW:= MaxOutput;
    end_if
    
    OutputSignal_HIGH:= (OutputSignal_RAW-100)/100;                                                 // масштабируем для АО
    IF OutputSignal_HIGH < MinOutput then                                                           // ограничение от 0 до 1
        OutputSignal_HIGH:= MinOutput;
    elsif OutputSignal_HIGH > MaxOutput then
        OutputSignal_HIGH:= MaxOutput;
    end_if
                                                                                                    // логика насосов
    if AlarmFM1 and AlarmFM2 and low_inlet_press then                                               // если нет ошибок
        AlarmOut_b:= false;
        AlarmOut_U:= 0;
        if Run and which_pump= 0 then                                                               // стандартный режим
            PumpSw (I:= true,Th:= Time_switch,Tl:= Time_switch,Q=>switch_Pump);
                if switch_Pump then
                            FM1:= OutputSignal_LOW;
                            FM2:= OutputSignal_HIGH;
                        else
                            FM2:= OutputSignal_LOW;
                            FM1:= OutputSignal_HIGH;
                        end_if
    
        elsif run and which_pump= 1 then
            FM1:= OutputSignal_LOW;
            FM2:= 0;
        elsif run and which_pump= 2 then
            FM1:= 0;
            FM2:= OutputSignal_LOW;
        elsif run and which_pump= 3 then
            FM1:= OutputSignal_LOW;
            FM2:= OutputSignal_HIGH;
        elsif run and which_pump= 4 then
            FM1:= OutputSignal_HIGH;
            FM2:= OutputSignal_LOW;
        else
            FM1:= 0;
            FM2:= 0;
            PumpSw (I:= false);
        end_if
                                                                                                    // реакции на ошибки
    elsif not AlarmFM1 and not AlarmFM2 and low_inlet_press then                                    // авария 1 и 2 насоса
        FM1:= 0;
        FM2:= 0;
        AlarmOut_b:= true;
        AlarmOut_U:= 4;//
        
    elsif not AlarmFM1 and low_inlet_press then                                                     // авария 1 насоса
        if Run then
            if which_pump= 0 or which_pump>= 2 then
                FM1:= 0;
                FM2:= OutputSignal_LOW;
                AlarmOut_b:= true;
                AlarmOut_U:= 1;//
            elsif which_pump= 1 then
                FM1:= 0;
                FM2:= 0;
                AlarmOut_b:= true;
                AlarmOut_U:= 1;//
            elsif which_pump= 2 then
                FM1:= 0;
                FM2:= OutputSignal_LOW;
                AlarmOut_b:= false;
                AlarmOut_U:= 0;//
            end_if
    
        elsif not run and which_pump= 2 then
            FM1:= 0;
            FM2:= 0;
                AlarmOut_b:= false;
                AlarmOut_U:= 0;//
        else
            FM1:= 0;
            FM2:= 0;
            AlarmOut_b:= true;
            AlarmOut_U:= 1;//
        end_if
    
    elsif not AlarmFM2 and low_inlet_press then                                                     // авария 2 насоса
        if Run then
            if which_pump= 0 or which_pump>= 3 then
                FM1:= OutputSignal_LOW;
                FM2:= 0;
                AlarmOut_b:= true;
                AlarmOut_U:= 2;//
            elsif which_pump= 2 then
                FM1:= 0;
                FM2:= 0;
                AlarmOut_b:= true;
                AlarmOut_U:= 2;//
            elsif which_pump= 1 then
                FM1:= OutputSignal_LOW;
                FM2:= 0;
                AlarmOut_b:= false;
                AlarmOut_U:= 0;//
            end_if
    
        elsif not run and which_pump= 1 then
            FM1:= 0;
            FM2:= 0;
                AlarmOut_b:= false;
                AlarmOut_U:= 0;//
        else
            FM1:= 0;
            FM2:= 0;
            AlarmOut_b:= true;
            AlarmOut_U:= 2;//
        end_if
        
    elsif not low_inlet_press then                                                                  // сухой ход
        FM1:= 0;
        FM2:= 0;
        AlarmOut_b:= true;
        AlarmOut_U:= 3;//
    end_if
    
    END_FUNCTION_BLOCK
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Управление насосами КНС
    от Xalik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 17:18
  2. Управление насосами
    от Андрей Прокофьев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 16:09
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. насосами ПИД
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •