Страница 114 из 122 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1219

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1131

    По умолчанию

    Подскажите, какие дополнительные тонкости могут быть в таком моменте, подключаем ПЛК в локальную сеть (порт Ethernet2), он успешно берет IP адрес по DHCP.
    Но не пингуется с машин из локальной сети (и естественно нет возможности подключиться через web-конфигуратор)
    Смущает что другой ПЛК вчера по той же системе заработал сразу, без вопросов.
    Не нужно же ничего дополнительно делать с ПЛК, чтобы подключиться к нему?

    Если что, речь про ПЛК-200 (по нему просто не нашел соответствующей темы)

  2. #1132
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Подскажите, какие дополнительные тонкости могут быть в таком моменте, подключаем ПЛК в локальную сеть (порт Ethernet2), он успешно берет IP адрес по DHCP.
    Но не пингуется с машин из локальной сети (и естественно нет возможности подключиться через web-конфигуратор)
    Смущает что другой ПЛК вчера по той же системе заработал сразу, без вопросов.
    Не нужно же ничего дополнительно делать с ПЛК, чтобы подключиться к нему?

    Если что, речь про ПЛК-200 (по нему просто не нашел соответствующей темы)
    Добрый день.
    На Ethernet2 по умолчанию включен межсетевой экран - возможно, дело в этом.

  3. #1133

    По умолчанию

    Все, разобрались, догадались что можно же подключиться по USB
    Просто не сразу выяснилось что это не новый контроллер из коробки, а к нему уже подключались и там был прописан статический IP
    Видимо в таком случае через WAN порт через вдрес, выданный DHCP к нему не подключиться

  4. #1134
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cuperxs Посмотреть сообщение
    А можно инструкцию как самим это проверить и сравнить, а также исправить? Или вы не доверяете своим клиентам такие корпоративные тайны?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf

    п. 5.3, 5.7, 3.2

  5. #1135
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,896

    По умолчанию

    что ещё с этими нестыковками можно сделать?
    ...написать на support@owen.ru или завтра утром мне в телеграм (в подписи).
    Подготовить доступ по AnyDesk.
    Вам помогут решить все ваши трудности.

  6. #1136

    По умолчанию

    Добрый день!

    Помогите подключить ПЛК210-14-CS в CoDeSys. Выбираю 210-14, при LeftSide-11 устанавливается, а LeftSide-14 репозитории вообще нет.

    Что делать?

  7. #1137
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Помогите подключить ПЛК210-14-CS в CoDeSys. Выбираю 210-14, при LeftSide-11 устанавливается, а LeftSide-14 репозитории вообще нет.

    Что делать?
    Добрый день.
    Ничего делать не нужно.
    У ПЛК210-14 и должно отображаться LeftSide-11 - как и у ПЛК210-11 и ПЛК210-12 (у всех них одинаковые левые платы).
    У ПЛК210-13 будет отображаться LeftSide-12 - там своя левая плата.
    Правые платы у всех модификаций уникальные и их обозначение соответствует модификации ПЛК.

  8. #1138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ничего делать не нужно.
    У ПЛК210-14 и должно отображаться LeftSide-11 - как и у ПЛК210-11 и ПЛК210-12 (у всех них одинаковые левые платы).
    \
    Главная проблема в том, что дискретных выхода только 4, а должно быть 12.

  9. #1139
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Главная проблема в том, что дискретных выхода только 4, а должно быть 12.
    Остальные 8 - в RightSide-14.

  10. #1140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Остальные 8 - в RightSide-14.
    хитро. Спасибо!

Страница 114 из 122 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.