Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    У меня для чтения и для записи и так разные регистры. Например, уставки 1 и 2 канала ТРМ, то читаются
    Так что не читается то? Биты ?
    Если вы про биты, то Михаил уже ответил, есть смещение на байт, 0 бит это 8.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 09:05.

  2. #332
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так что не читается то? Биты ?
    Вот, то что не читается обвел красным 9.png

    А вот, то что с плк в эти регистры ОРС-сервера уходит 10.png

  3. #333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот, то что не читается обвел красным

    А вот, то что с плк в эти регистры ОРС-сервера уходит
    Про это я уже ответил выше, чтение и запись в разные регистры и разными функциями в ОРС, СКРИН1 Чтение и запись в ПЛК.png
    а у вас все холдинг регистры, то есть запись в ПЛК.
    Читать надо Инпут регистрами из ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 09:35.

  4. #334

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот, то что не читается обвел красным 9.png

    А вот, то что с плк в эти регистры ОРС-сервера уходит 10.png
    Вы не правильно анализируете скрины... Качество GOOD говорит о том, что данные успешно прочитаны. А почему не те данные, это может быть из-за перестановки бит, или из-за неправильной команды (читаете не ту область данных). Не спешите, проверьте все и с документацией сверьте. Сторонним анализатором посмотрите.

  5. #335
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Читать надо Инпут регистрами из ПЛК.
    Точно! Из-за перерывов в несколько дней забываю некоторые моменты. 1.png
    2.png, так все работает, значит нет смещения по битам в моей версии

  6. #336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Точно! Из-за перерывов в несколько дней забываю некоторые моменты.
    , так все работает, значит нет смещения по битам в моей версии
    Это плохо, у вас должен быть отдельный проект на каждый обмен, где есть чтение бит , регистров и Float, для Панели, для ПЛК 63, для вирт. ПЛК 3.5.
    Где можно посмотреть как и что читается. Вы сами должны научиться анализировать, что откуда приходит.

  7. #337
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Так получается настройка по ОРС UA заключается в указании IP адреса и порта устройства? Тогда это проще, чем настройка по TCP/IP или Modbus RTU.Modbus ASCII еще не пробовал.
    Единственно смотрел по видео, есть нюансы по настройке связи между ПЛК в Codesys 3.5 и другим устройством по ОРС UA, немного по другому, хотя там отдельно возиться с переменными так как я сейчас уже не надо, можно просто из списка выбирать

  8. #338
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это плохо, у вас должен быть отдельный проект на каждый обмен, где есть чтение бит , регистров и Float, для Панели, для ПЛК 63, для вирт. ПЛК 3.5.
    Где можно посмотреть как и что читается. Вы сами должны научиться анализировать, что откуда приходит.
    Да, надо бы порядок по проектам навести, так то уже немало скопилось

  9. #339
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не спешите, проверьте все и с документацией сверьте.
    Вы, о какой документации? Та, что на сайте Овен по Codesys?

  10. #340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Так получается настройка по ОРС UA заключается в указании IP адреса и порта устройства? Тогда это проще, чем настройка по TCP/IP или Modbus RTU.Modbus ASCII еще не пробовал.
    Единственно смотрел по видео, есть нюансы по настройке связи между ПЛК в Codesys 3.5 и другим устройством по ОРС UA, немного по другому, хотя там отдельно возиться с переменными так как я сейчас уже не надо, можно просто из списка выбирать
    В ОРС UA, вы просто экспортируете созданные переменные из ПЛК, их уже будет меньше в 2 раза, так как они напрямую работают,
    а не как сейчас, Инпут читают, Холдинг записывают.

Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 2432333435 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)