Страница 380 из 411 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3791
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...буду смотреть в сторону питерских, для мелких объектов постепенно буду тестировать
    Это Сигнетикс что-ли?

  2. #3792

    По умолчанию

    ну я пока не вижу другой альтернативы. Вроде они сейчас выкатили второй пиксель, который совсем не первый, надо купить на тестирование
    пока единственное что минус - ценник в еврах, в каком-то файле экселя.....какой-то привет из 200х
    Китайский Зентек вот пошёл в работу на первом объекте, один шкаф включил, посмотрим, в монтаже ещё три шкафа вентиляции
    вроде экстрабюджетно, но цена сейчас уже не главное, нужна стабильность и безгеморность, к сожалению ОВЕН пока это не может гарантировать

  3. #3793

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну я пока не вижу другой альтернативы. Вроде они сейчас выкатили второй пиксель, который совсем не первый, надо купить на тестирование
    пока единственное что минус - ценник в еврах, в каком-то файле экселя.....какой-то привет из 200х
    Абсолютно нормально! Я только за!
    Ну, кроме НИОКР, основные расходы электронной промышленности в РФ в долларах. Пусть лучше так, чем спекулятивные игры на курсе

  4. #3794

    По умолчанию

    А зентек...
    У него огромные тормоза по интерфейсу (привет цене) и нет гальванической развязки последовательного интерфейса, что делает рискованной диспетчеризацию.
    А так... Стандартное бюджетное решение.

  5. #3795

    По умолчанию

    ну я пока пользую это как "готовое изделие" с типа заводской "прошивкой под меня", поэтому тормоза мне пока не принципиальны. и диспетчеризация снимается в моих шкафах в виде сухих контактов "работает шкаф/не работает шкаф", поэтому тоже пока не принципиально
    на что-то более серьёзное, чем шкаф типа пром цех вентиляции - я даже не думаю ставить
    Стандартное бюджетное решение.
    вот пока только это. Как я ни старался, ОВЕН "на круг" вставал мне в итоге в 2 раза дороже, плюс жёсткие прошивки не ложатся никак на мою технологию, а вместо ТРМ путь один на ПР со всеми своими приколами. И смысла в ОВЕНе тогда совсем нет - я денег зарабатывать хочу, а не тестером-испытателем бесплатно работать
    главное чтобы год отработал, это уже отобьёт все затраты на него.
    ладно, закругляемся, не будем мусорить в теме, извиняйте пацаны
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 06.10.2024 в 18:46.

  6. #3796
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    Простите за наглость, просто некогда

    Нужен макрос для ПР200, который будет имитировать охлаждение и нагрев для показушного стенда
    Я буду подавать уставки температуры в переменные, и в зависимости от имитации включать так же через сетевую переменную либо нагрев, либо охлаждение а по обратной связи должен получать либо плавное повышение температуры, либо понижение.
    Может кто уже изобретал подобное или что-то можно применить из готового?

  7. #3797

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Простите за наглость, просто некогда

    Нужен макрос для ПР200, который будет имитировать охлаждение и нагрев для показушного стенда
    Я буду подавать уставки температуры в переменные, и в зависимости от имитации включать так же через сетевую переменную либо нагрев, либо охлаждение а по обратной связи должен получать либо плавное повышение температуры, либо понижение.
    Может кто уже изобретал подобное или что-то можно применить из готового?
    Например так, можно изменять выход кнопками или по сети битами. 1 Управление битами.png
    Можно сделать изменение пилой, если сбрасывать выход при достижении максимума или минимума.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 10:54.

  8. #3798

    По умолчанию

    Я использую имитатор чайника:
    Owen.jpg

    Код:
    function_block Heater
    
        var_input
           U : bool;
        end_var
    
        var_output
           Temp : real := 25; // Текущая начиная с окружающей
        end_var
    
        var //объявление локальных переменных
            dHeat : real := 1.0;        // Скорость нагрева град/10ms
            dCool : real := 0.01;       // Скорость охлаждения дельта * коэф. охл. 
            endTemp : real := 25.0;     // Температура окружающей стреды
            t : SYS.TON;                // Таймер интегрирования
        end_var
    
        t(I:=true, T:=T#10ms);
        if t.Q then
            if U then
                Temp := Temp + dHeat;  // Нагрев
            end_if
     
            Temp := Temp - (Temp - endTemp) * dCool;  // Охлаждение
            t(I:=false);
        end_if
       
    end_function_block

  9. #3799
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    Спасибо, опробую. Правда по скринам не вижу задания уставок низ, верх температуры.
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2024 в 12:00.

  10. #3800

    По умолчанию

    Нижняя получается окружающая endTemp (25гр)
    А верхняя dHeat / dCool + endTemp (125гр)

Страница 380 из 411 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения