Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
Попробовал я обновить ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB. После достижения 100% передачи данных в ПР-ку появилась надпись "Идет проверка. Не отключайте прибор..." и всё, прибор окирпичился. Потом вылетело окошко "Нет соединения с прибором. Подключите прибор и повторите операцию.", но прибор уже не виден ни через USB, ни через Ethernet. Кирпич белый (силикатный), ни один LED не светит (даже POWER), только подсветка чёрного экрана сияет при подаче 24 VDC.

Следующую ПР-ку я также попробовал обновить с v.1.4.1 до v.1.6.2, но уже через Ethernet. Обновление прошло успешно!

Отсюда вывод:

Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB - НЕЛЬЗЯ! Будет кирпич.

Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через Ethernet - можно.

Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.0 через USB или Ethernet - можно, но не нужно - отвалится Ethernet.

Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через Ethernet - невозможно (Ethernet тупо отсутствует).

Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через USB - можно.
Можно добавить:
Обновить с 1.4.1 до 1.6.3 не получится никак
Жопа блин на объектах таких 8 штук стоят, теперь опять менять за свои деньги придется а эти отправлять в ОВЕН
И что делать ещё с теми пр205 где версии по старше 1.2.х?