    По умолчанию

    Какой то кошмар. Два реле 205.230.1211.22 для управления котлами. Должны быть в сети по Ethernet. Версия прошивки изначально 1.6.0. Обмен данными настроил, все было норм. На следующий день включаю - обмена нет. Почитал на форуме, что такая проблема существует, к тому же была выпущена прошивка 1.6.2. Решил обновить, примерно на 93% процесс зависает и предлагает обратиться в техподдержку. Пробую заново прошить, тоже самое только на 13%. В последующие разы посылает в техподдержку сразу. Откатил Лоджик до версии 354, с прошивкой 1.6.0. Не могу изменить программу, не идет заливка, хотя в онлайн отладку заходит. Можно ли как нибудь прошить ПР205 альтернативно? Второй ПР205 боюсь трогать.

  2. #772

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    Можно ли как нибудь прошить ПР205 альтернативно?
    Попробуйте подключиться к Лоджику по Ethernet и перепрошить.

  3. #773
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    на втором ПР обновилась до 1.6.2 а на первом в сервисный центр отправляет, хотя программа в нем живая. P.S. Обновлял через Ethernet

  4. #774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем. ПР205-230.1211.22.2.0 Может быть кто-то сталкивался с ситуацией - не работает модбас. RS-485, RTU, по обоим каналам. Вообще. На опросах ноли при всех возможных комбинациях, настройках и т.д. На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster ровно с теми же настройками. Игрался целый день со всем чем можно: таймауты, опросы, создавал микро-программу с одной сетевой переменной и мурыжил ее по всякому... Ни-че-го. Пустота. До этого уже делал что-то похожее на ПР205, никаких проблем не было, опрашивал 7 частотников в цеху, все работает отлично уже два месяца. ПР вчера из коробки. Грешу либо на брак, либо на прошивку. Прошивку сегодня OL накатил последнюю. Может кто сталкивался или есть что-то, что можно упустить? Хотя с предыдущим проектом вопросов не было вообще...
    Я сейчас поеду крышей. Второй день на объекте. Создаю тестовую программу с одной сетевой переменной, чтение температуры с устройства, запись в промежуточную, вывод на экран. Ничего не читает. Запускаю эмулятор и создаю полностью аналогичное устройство - ПРка читает, при условии таймаута 250мс и частоты запроса 250мс. Спрашиваю с теми же настройками устройство через qmodmaster - все читается. ПРка все так же не хочет читать. Статус, контроль не выставленны. Опрос стоит 1000мс, тайм-аут менял от 50 до 2500мс в разных вариантах. И ничего. Где может быть косяк? Чего я не вижу? IMG-8a629ed58e674d3cc466609518a1a0bb-V.jpgIMG-7bb134b2f21511bda34bb67a8e97b2e1-V.jpgIMG-947035c7c14b6427f921aea608163ce0-V.jpg
    Скрин qmodmastera чисто с настройками. На этих настройках он опрашивает регистр без проблем и без единой ошибки.

  5. #775
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Я сейчас поеду крышей. Второй день на объекте. Создаю тестовую программу с одной сетевой переменной, чтение температуры с устройства, запись в промежуточную, вывод на экран. Ничего не читает. Запускаю эмулятор и создаю полностью аналогичное устройство - ПРка читает, при условии таймаута 250мс и частоты запроса 250мс. Спрашиваю с теми же настройками устройство через qmodmaster - все читается. ПРка все так же не хочет читать. Статус, контроль не выставленны. Опрос стоит 1000мс, тайм-аут менял от 50 до 2500мс в разных вариантах. И ничего. Где может быть косяк? Чего я не вижу? IMG-8a629ed58e674d3cc466609518a1a0bb-V.jpgIMG-7bb134b2f21511bda34bb67a8e97b2e1-V.jpgIMG-947035c7c14b6427f921aea608163ce0-V.jpg
    Скрин qmodmastera чисто с настройками. На этих настройках он опрашивает регистр без проблем и без единой ошибки.
    бросается в глаза на одном скрине слейв адрес 16 на другом 10, на третьем 2
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #776

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    бросается в глаза на одном скрине слейв адрес 16 на другом 10, на третьем 2
    10 и 2 неактуально, это два абсолютно аналогичных устройства с разными адресами. Qmodmaster-ом опрашиваются и управляются все десять, по всем доступным регистрам без проблем.
    16 из РЭ на ПР205 это слэйв адрес самой ПРки.

  7. #777

    По умолчанию

    Привезли мне сегодня партию ПР205-24.1211.02.0.0 с прошивкой v.1.4.1. Скачал я с этого сайта Owen Logic v.2.7.354. Подключился к ПР-ке через Ethernet, обновил прошивку до v.1.6.0 - связь через Ethernet отвалилась, в настройках ПР написано "кабель не подключен", на разъёме оранжевый (левый) светодиод совсем потух, зелёный (правый) моргает (видит пакеты с компа). На второй ПР-ке обновил через USB - всё то же самое. Остальные ПР-ки пока не трогал.

  8. #778
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    16 из РЭ на ПР205 это слэйв адрес самой ПРки.
    у ПР, как мастера, не может быть адреса в принципе, так кого Вы опрашиваете по 16 адресу?
    И мастер в сети должен быть один, если как Вы пишите
    На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster
    решили опрашивать двумя мастерами, то ни чего не выйдет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #779

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у ПР, как мастера, не может быть адреса в принципе, так кого Вы опрашиваете по 16 адресу?
    И мастер в сети должен быть один, если как Вы пишите решили опрашивать двумя мастерами, то ни чего не выйдет
    Вы ПР205 щупали? Меню на скриншоте, это меню входа RS1-485 и там все настройки этого входа, для всех режимов. У ПР205 меню прибора немного иное, чем у 200-х.
    АС-4 втыкался вместо ПР-ки.

    В любом случае спасибо за попытку помочь. Проблема найдена и она как обычно, в дебиле за ноутом. Производитель фанкойлов указал регистры без смещения. Но подумал об этом я только к середине второго дня...

    Самое поганое, что я не обратил внимание на то, что опрос, по факту, был. Просто все регистры которые я опрашивал были с нолями. Непонятно почему qmodmaster работает сразу со смещением, но видимо его умные, в отличии от меня, люди делали...
    Последний раз редактировалось Аши; 01.10.2024 в 13:31.

  10. #780

    По умолчанию

    Порылся я на этом сайте, нашёл на местном FTP-сервере OWEN Logic v.2.7.357 от 23 сентября, соответственно обновил прошивку ПР-ки с v.1.6.0 до v.1.6.2 (через USB) - оранжевый LED засиял, Ethernet заработал. Не зря, значит, в списке обновлений OWEN Logic про v.2.7.357 написано: "Исправлена проблема некорректной инициализации PHY при старте прибора ПР205". Странно, что эту версию в релиз не выкладывают, там до сих пор v.2.7.354 от 19 августа только. Видимо, v.2.7.357 - это пока что нестабильная бета.

Страница 78 из 113 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •