Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
Я сейчас поеду крышей. Второй день на объекте. Создаю тестовую программу с одной сетевой переменной, чтение температуры с устройства, запись в промежуточную, вывод на экран. Ничего не читает. Запускаю эмулятор и создаю полностью аналогичное устройство - ПРка читает, при условии таймаута 250мс и частоты запроса 250мс. Спрашиваю с теми же настройками устройство через qmodmaster - все читается. ПРка все так же не хочет читать. Статус, контроль не выставленны. Опрос стоит 1000мс, тайм-аут менял от 50 до 2500мс в разных вариантах. И ничего. Где может быть косяк? Чего я не вижу? IMG-8a629ed58e674d3cc466609518a1a0bb-V.jpgIMG-7bb134b2f21511bda34bb67a8e97b2e1-V.jpgIMG-947035c7c14b6427f921aea608163ce0-V.jpg
Скрин qmodmastera чисто с настройками. На этих настройках он опрашивает регистр без проблем и без единой ошибки.
бросается в глаза на одном скрине слейв адрес 16 на другом 10, на третьем 2