Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем. ПР205-230.1211.22.2.0 Может быть кто-то сталкивался с ситуацией - не работает модбас. RS-485, RTU, по обоим каналам. Вообще. На опросах ноли при всех возможных комбинациях, настройках и т.д. На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster ровно с теми же настройками. Игрался целый день со всем чем можно: таймауты, опросы, создавал микро-программу с одной сетевой переменной и мурыжил ее по всякому... Ни-че-го. Пустота. До этого уже делал что-то похожее на ПР205, никаких проблем не было, опрашивал 7 частотников в цеху, все работает отлично уже два месяца. ПР вчера из коробки. Грешу либо на брак, либо на прошивку. Прошивку сегодня OL накатил последнюю. Может кто сталкивался или есть что-то, что можно упустить? Хотя с предыдущим проектом вопросов не было вообще...
    Последний раз редактировалось Аши; 30.09.2024 в 19:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем. ПР205-230.1211.22.2.0 Может быть кто-то сталкивался с ситуацией - не работает модбас. RS-485, RTU, по обоим каналам. Вообще. На опросах ноли при всех возможных комбинациях, настройках и т.д. На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster ровно с теми же настройками. Игрался целый день со всем чем можно: таймауты, опросы, создавал микро-программу с одной сетевой переменной и мурыжил ее по всякому... Ни-че-го. Пустота. До этого уже делал что-то похожее на ПР205, никаких проблем не было, опрашивал 7 частотников в цеху, все работает отлично уже два месяца. ПР вчера из коробки. Грешу либо на брак, либо на прошивку. Прошивку сегодня OL накатил последнюю. Может кто сталкивался или есть что-то, что можно упустить? Хотя с предыдущим проектом вопросов не было вообще...
    Я сейчас поеду крышей. Второй день на объекте. Создаю тестовую программу с одной сетевой переменной, чтение температуры с устройства, запись в промежуточную, вывод на экран. Ничего не читает. Запускаю эмулятор и создаю полностью аналогичное устройство - ПРка читает, при условии таймаута 250мс и частоты запроса 250мс. Спрашиваю с теми же настройками устройство через qmodmaster - все читается. ПРка все так же не хочет читать. Статус, контроль не выставленны. Опрос стоит 1000мс, тайм-аут менял от 50 до 2500мс в разных вариантах. И ничего. Где может быть косяк? Чего я не вижу? IMG-8a629ed58e674d3cc466609518a1a0bb-V.jpgIMG-7bb134b2f21511bda34bb67a8e97b2e1-V.jpgIMG-947035c7c14b6427f921aea608163ce0-V.jpg
    Скрин qmodmastera чисто с настройками. На этих настройках он опрашивает регистр без проблем и без единой ошибки.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Я сейчас поеду крышей. Второй день на объекте. Создаю тестовую программу с одной сетевой переменной, чтение температуры с устройства, запись в промежуточную, вывод на экран. Ничего не читает. Запускаю эмулятор и создаю полностью аналогичное устройство - ПРка читает, при условии таймаута 250мс и частоты запроса 250мс. Спрашиваю с теми же настройками устройство через qmodmaster - все читается. ПРка все так же не хочет читать. Статус, контроль не выставленны. Опрос стоит 1000мс, тайм-аут менял от 50 до 2500мс в разных вариантах. И ничего. Где может быть косяк? Чего я не вижу? IMG-8a629ed58e674d3cc466609518a1a0bb-V.jpgIMG-7bb134b2f21511bda34bb67a8e97b2e1-V.jpgIMG-947035c7c14b6427f921aea608163ce0-V.jpg
    Скрин qmodmastera чисто с настройками. На этих настройках он опрашивает регистр без проблем и без единой ошибки.
    бросается в глаза на одном скрине слейв адрес 16 на другом 10, на третьем 2
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    бросается в глаза на одном скрине слейв адрес 16 на другом 10, на третьем 2
    10 и 2 неактуально, это два абсолютно аналогичных устройства с разными адресами. Qmodmaster-ом опрашиваются и управляются все десять, по всем доступным регистрам без проблем.
    16 из РЭ на ПР205 это слэйв адрес самой ПРки.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    16 из РЭ на ПР205 это слэйв адрес самой ПРки.
    у ПР, как мастера, не может быть адреса в принципе, так кого Вы опрашиваете по 16 адресу?
    И мастер в сети должен быть один, если как Вы пишите
    На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster
    решили опрашивать двумя мастерами, то ни чего не выйдет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у ПР, как мастера, не может быть адреса в принципе, так кого Вы опрашиваете по 16 адресу?
    И мастер в сети должен быть один, если как Вы пишите решили опрашивать двумя мастерами, то ни чего не выйдет
    Вы ПР205 щупали? Меню на скриншоте, это меню входа RS1-485 и там все настройки этого входа, для всех режимов. У ПР205 меню прибора немного иное, чем у 200-х.
    АС-4 втыкался вместо ПР-ки.

    В любом случае спасибо за попытку помочь. Проблема найдена и она как обычно, в дебиле за ноутом. Производитель фанкойлов указал регистры без смещения. Но подумал об этом я только к середине второго дня...

    Самое поганое, что я не обратил внимание на то, что опрос, по факту, был. Просто все регистры которые я опрашивал были с нолями. Непонятно почему qmodmaster работает сразу со смещением, но видимо его умные, в отличии от меня, люди делали...
    Последний раз редактировалось Аши; 01.10.2024 в 13:31.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •