Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #301
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    Если bool занимает весь регистр, то там будет либо 0 либо 1. То есть только один бит будет в 1-цу подниматься, нулевой.

    Лучше все таки паковать булевые переменные в регистр и программно с ними работать. Только если со стороны Scada или ПЛК надо ими управлять, то контролировать остальные биты.

  2. #302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Ошибка ушла, но должно быть TRUE, а все по нулям. Как это булевское значение все-таки считать?
    Какой функцией читаете регистр? Очевидно 3, попробуйте читать 4 функцией 1 Чтение буля.jpg
    И ещё 0 бит может попасть на 8 бит, в 16 и 17 версии.

  3. #303
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Не читает, все False, хотя вход активирован 1.png2.png

  4. #304
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    Почему не Holding ?

  5. #305
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Лучше все таки паковать булевые переменные в регистр и программно с ними работать. Только если со стороны Scada или ПЛК надо ими управлять, то контролировать остальные биты.
    Это как, не совсем понятно?

  6. #306
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    EVGEN_ не тратить целый регистр на одну булевую переменную, когда в него можно запихнуть 16-ть булей (бит)

    Ну и не забывать, что ПЛК63 по указанным адресам в Конфигурации не умеет работать при использовании групповых запросов.

  7. #307
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    EVGEN_ не тратить целый регистр на одну булевую переменную, когда в него можно запихнуть 16-ть булей (бит)

    Ну и не забывать, что ПЛК63 по указанным адресам в Конфигурации не умеет работать при использовании групповых запросов.
    Блин, точно, поменял на Оперативный и через Holding все считалось

  8. #308
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    EVGEN_ не тратить целый регистр на одну булевую переменную, когда в него можно запихнуть 16-ть булей (бит)
    А каким образом?

  9. #309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А каким образом?
    word.bit, неужели вы это ещё не делали?

  10. #310
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    word.bit, неужели вы это ещё не делали?
    Нет. У всех bool переменных в ПЛК63 проставить один и тот же регистр или надо будет разбить по 2 разным регистрам оперативные и конфигурационные bool?1.png

    Или вообще это надо в ПЛК63 упаковать через массивы?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 29.09.2024 в 14:45.

Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •