Евгений, спасибо огромное. Проблема решилась, проверил на всех режимах.
Евгений нашел ошибку (ну как ошибку, недодумку) буквально за 5 минут. Переменная, которая переключала длину шкалы графика получала значения после выбора оператором нужного процесса. А до этого была равна 0. Соответственно, при заходе на страницу с этим графиком вылетала ошибка, потому что кодесис не любит нулевую длину шкалы. Если до этого в режиме онлайн коррекции код обновлялся уже когда переменная была выбрана ненулевой - все работало. При холодной загрузке, когда она получала нулевое стартовое значение - ошибка сразу выскакивала при переходе на соответствующий экран визуализации. Присвоение при определении переменной ненулевого начального значения решило проблему.
Еще раз спасибо.




Ответить с цитированием