Тема: ПР200 + панель оператора KINCO GL070E, не читаются булевые переменные

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ronnie008 Посмотреть сообщение
    Приложил скрины с настройкой, я так пробовал и не работает, 534 адрес в панели, в ПР200 на всякий случай смотрю 534, 533 и 535 (бит 0) адреса, при нажатии пуск значения переменных по этим адресам не меняется.
    У вас на первом скрине приём с правильного бита LW.B 534.0, а запись из другого LB 534. Это уже не правильно. Номер бита считается так:
    533*16=8528 это 0 бит в 533 регистре
    534*16=8544 это 0 бит в 534 регистре

    С ваших слов у вас целочисленные передаются.
    Упаковываете биты в тот же регистр и передаёте, записываете целочисленное. Всё!
    Включение 0 бита даёт в регистре 1, 1 бита -2, 2 бита - 4, 3 бита - 8 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 10:31.

Похожие темы

  1. Панель Kinco
    от igkuz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 11:00
  2. Kinco GL070E
    от TaPX в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 10:15
  3. Помогите ПЧВ подключить к панели оператора Kinco
    от Незнайка в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 09:06
  4. ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    от Женька-76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:06
  5. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •