Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
Тогда, если взять за основу эту картинку
Схема.png
я вижу два алгоритма работы:

1. On/Off
Вентилятор запускается/останавливается по уставке температуры в помещении с учетом гистерезиса и при условии, что температура на улице меньше уставки в помещении
Уличной заслонкой управляем пропорционально уставке температуре в канале
Заслонкой в помещении управляем либо в противофазе с уличной, либо когда вентилятор работает - она полностью открыта
Производительностью вентилятора управляем либо вручную, либо пропорционально температуре на улице
Вентилятор не запуститься/остановится, если температура на улице меньше определенного значения

2. Постоянная работа
Вентилятор работает постоянно при условии, что температура на улице больше определенного значения
Уличной заслонкой управляем пропорционально уставке температуре в канале (можно ограничить степень закрытия заслонки, чтобы всегда обеспечивать подмес свежего воздуха)
Уставку температуры в канале рассчитываем по ПИ-закону в зависимости от уставки температуры в помещении
Заслонкой в помещении управляем либо в противофазе с уличной, либо когда вентилятор работает - она полностью открыта
Производительностью вентилятора управляем либо вручную, либо пропорционально температуре на улице, либо по графику - снижая производительность при низких и высоких температурах
такой вопрос еще где вы нарисовали линейную схему(программа) ?больше подходит второй вариант. вентилятор работает постоянно управляеться по графику температуры, заслонки управляются в противофазе,и если можно ее ограничить закрытие, а как понять уставку температуру в канале расчитываем по пид закону?