Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #251
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,081

    По умолчанию

    Вы собрались управлять блоком питания?
    Надо смотреть схему управления как активного датчика

  2. #252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    На всякий случай уточню, все-таки мой аппарат)
    Так же будет работать?Вложение 78777
    Не правильно, +выхода ПЛК, на + входа ПЧ, минус на минус. БП тут не нужен. Доп. резистор, можно поставить по + в разрыв

    Питание подаётся на пассивный датчик, типа датчик Давления (Вибрации).

  3. #253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не правильно, +выхода ПЛК, на + входа ПЧ, минус на минус. БП тут не нужен.

    Питание подаётся на пассивный датчик, типа датчик Давления (Вибрации).
    Ну у него на пч может быть пассивный выход. Надо сначала это проверить...

    PS Или у этого плк активный выход?

  4. #254
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    РЭ ПЛК63 нарисован внешний блок питания.
    1.png

  5. #255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Для чего тогда в РЭ ПЛК63 нарисован внешний блок питания?
    1.png
    Что в инструкции к пч написано?... Хотя если там вход, то он пассивный. Туплю.

  6. #256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    РЭ ПЛК63 нарисован внешний блок питания.
    1.png
    Если на выход ПЛК надо подавать питание, тогда правильно.

  7. #257
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не правильно, +выхода ПЛК, на + входа ПЧ, минус на минус. БП тут не нужен. Доп. резистор, можно поставить по + в разрыв

    Питание подаётся на пассивный датчик, типа датчик Давления (Вибрации).
    Хорошо. Все оказывается намного проще

  8. #258
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если на выход ПЛК надо подавать питание, тогда правильно.
    Значит в итоге, я так собираю? 3.png

  9. #259

    По умолчанию

    Не, блок питания все таки нужен, судя по схеме плк. В крайнем случае подцепите мультиметр и посмотрите ток. Если не будет ничего, то блок питания воткнете последовательно...

  10. #260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Значит в итоге, я так собираю? 3.png
    Да, с питанием выхода ПЛК, правильно.
    Вы можете проверить ток мультиметром, не подключая вход ПЧ. Вместо входа ПЧ 50-100 Ом. Мультиметр в разрыв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2024 в 16:21.

Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •