вот что получилось, примерно накидала схему подключения, также должно быть? реле взяла это https://owen.ru/product/silovye_promejutochnye_rele_rep![]()
вот что получилось, примерно накидала схему подключения, также должно быть? реле взяла это https://owen.ru/product/silovye_promejutochnye_rele_rep![]()
мадмуазель, вы невнимательны
если уж рисуете схему, то рисуйте её полностью
вы пропустили U2- , которые надо также отдать на ПЛК, как и на катушку реле.
В каком количестве сажать минус 24В от БП на клеммы U2- - уточняйте либо по документации, либо по телефону техподдержки, судя по весёлым картинкам на сайте - хотя бы на одну клемму минус нужен (про остальные я бы уточнил, от ОВЕНа можно ждать любых приколов)
вы "опустили" что на БП также надо отдать фазу ноль, чтобы он работал, но для вашего эскиза не обратим внимания на эти неважные детали
и по документации на реле - уточните требовательная ли катушка к полярности, есть реле которые из-за внутренней схемотехники требуют соблдать к примеру на А1 дать +24, на А2 - -24
в остальном примерно правильно, если не вдаваться во внутреннее содержание квадрата Клапан
и не забудьте, когда будете составлять спецификацию, что реле требует колодки, и надо указывать полное наименование реле и колодки согласно каталога и конкретного типа
ну я же экстрасенс, и не знаю, путаете Вы что-то или нет.
Вы, простите, не настолько прокачены, чтобы пренебрегать этими деталями даже на эскизах, нарисованных на салфетке.
А вдруг вы уже эту схему отдали в сборку?
Если уж нарисовали ПЛК, выход и БП, то и рисуйте полностью, всё, что нужно, чтобы реле сработало.
Я последние 2 недели как раз пуско-наладкой занимался. Хотя я программистом числюсь. Это для меня очень больная тема: проект с ошибками.
Иногда приходится с проектировщиками уже на мат переходить.
PS И я окончательно решил для себя больше наладчикам не помогать. Сдача объекта не моя забота, хотят там жить, пусть живут, а я на суточные лучше шашлыка куплю и спокойно в гостинице подремлю...
Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.09.2024 в 15:32.
"Проект не догма, а руководство к действию"проект с ошибками.![]()
Особенно когда на клемме появляется плюс, которого там быть не должно, в результате схема работает, хотя на самом деле должно быть КЗ плюсовой и минусовой схемы БП. Благо перемычку одну забыли поставить.
В результате, у заказчика не по схеме смонтированный объект, на руках неправильная схема... В случае аварии полезут что-то делать, поставят перемычку и спалят всю линейку входов выходов Сименса. Да и пофиг уже.