Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
У кого-нибудь есть возможность проверить токовый выход ПР205 на соответствие диапазона 4-20мА. У меня лежат две ПР205-24.1211.02 у которых на аналоговом выходе диапазон 2,7-21,7. Что "немного" не правильно (не по руководству, где 0 это 4мА, а 1 это 20мА).
Овен конфигуратор отказывается юстировать выхода, точнее даже не дает возможность это сделать, вываливается с ошибкой.

Конечно можно отмасштабировать, но при замене ПР это возможно придется делать заново, что не очень хорошо......
Откатился до версии внутреннего ПО 1.5.0. Юстировка выходов заработала (на 1.6.0 от OL 2.7.354 не хотела), откалибровал все выходы. Ну думаю отлично.

Тут подоспела новая версия OL 2.7.356. Попробую-ка ее! Обновил внутреннее ПО до 1.6.1 и все калибровки аналоговых входов слетели (стал диапазон 2,7-21,7мА). В голове сложился вывод (может и не правильный) что теперь после каждого обновления внутреннего ПО нужно будет калибровать аналоговые выходы!

Ну хоть с 1.6.1. заработала юстировка...