Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #221
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не работает, потому что вы сделали по своему, а не как было написано. При изменении с обоих мест и записываться должно в оба места, а у вас на выходе только одна переменная. Смотрим мой скрин https://owen.ru/forum/showthread.php...24&page=19#185
    У меня выход Q сразу записывает значение в ПЧ. Проекты:
    Вложения Вложения

  2. #222

    По умолчанию

    Это неправильно, это то что я и предположил.
    Надо примерно так:
    Код:
    If i1 or i2 then это кнопки старт на панели или скаде
    StartBit:= true
    i1:=false
    i2:=false
    End if
    If i3 or i4 then это кнопки стоп... 
    StartBit:=false
    i3:=false
    i4:=false
    End if
    Q:=StartBit
    И мест управления хоть до одного места. Можно вообще i1 менять в 1 с любого устройства, если не хотите лог вести, откуда запустили. Со стопом тоже.

  3. #223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    У меня выход Q сразу записывает значение в ПЧ. Проекты:
    Не надо сразу, на входе 2 чтения, на выходе 2 записи. Изменение в любом входе должны записать оба выхода и если надо,
    ещё и отправить в ПЧ ( 3 выхода).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2024 в 17:49.

  4. #224

    По умолчанию

    И вот тут:
    I_1:= I1; I_2 := I2;
    А не правильнее:
    I_1:= Q; I_2 := Q;
    Я бы и i1 и i2 в процедуре приравнял к Q, чтобы на 2х устройствах ввода после изменения задания были после обработки одинаковые задания.

    С аналоговым выходом согласен сложнее операции при задании с разных интерфейсов, например, но тоже выполнимо.

  5. #225
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не надо сразу, на входе 2 чтения, на выходе 2 записи. Изменение в любом входе должны записать оба выхода и если надо,
    ещё и отправить в ПЧ ( 3 выхода).
    Всё, дошло)

  6. #226
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    МихаилГл , вернусь немного к Скаде. Вам приходилось работать со службой SQL Server Analysis Services, то есть вы производили анализ данных и использовали машинное обучение?

  7. #227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не надо сразу, на входе 2 чтения, на выходе 2 записи. Изменение в любом входе должны записать оба выхода и если надо,
    ещё и отправить в ПЧ ( 3 выхода).
    Внимательно глянул, у вас выходы сравниваются на выходе функционального блока. Ну в принципе согласен. Я бы реализовал внутри...

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    МихаилГл , вернусь немного к Скаде. Вам приходилось работать со службой SQL Server Analysis Services, то есть вы производили анализ данных и использовали машинное обучение?
    Нет, с ms report service только, где рапорты и отчеты рисовал запросами к ms sql.

    Анализ это к АСУТП скорее мало относится. Это скорее автоматизация бизнес процессов, и это участь 1с ников...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.09.2024 в 18:06.

  9. #229
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Анализ это к АСУТП скорее мало относится. Это скорее автоматизация бизнес процессов, и это участь 1с ников...
    Или Data Science

  10. #230

    По умолчанию

    Думаю вы хотите объять необъятное.

    Есть такая пирамида АСУТП:
    ERP
    MES
    SCADA
    PLC
    I/O

    Не лезьте в ERP, всё остальное вполне по силам грамотному АСУТП шнику.

    I/O уровень входов/выходов, по простому должны разбираться в любых электрические схемах

    PLC уровень программирования контроллеров

    SCADA уровень работы с визуализацией

    MES уровень выдачи цеховых рапортов и отчётности

    А вот ERP это уже интеграция цеховой информации в систему типа 1с предприятия, где не только ваш объект, а и другие заводы в других городах. Тут вы можете только записать данные в sql, а забирать и обрабатывать будут другие. Это достаточно специфично.

Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14