Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
ПР205 ModBus Master RTU
Есть запись по команде (установка бита) в РЭП написано после успешной записи битие сбрасывается. Как реализовать?

Я в ФБ устанавливаю бит записи и у меня начинается постоянная передача.
Всё правильно в начале каждого цикла устанавливается 1 и передача повторяется.
Можно конечно записать на один цикл 1, тогда как отследить что запись в modbus прошла успешна?

В применении к стандартному микроконтроллеру: мы устанавливаем бит и после успешного выполнения операции аппаратно сбрасывается. Соответственно прочитав бит мы видим, что запись прошла успешна.

Как реализовать на ОЛ?

Спасибо большое.
Как уже писали, проще поставить галку "писать по изменению" или блинком дергать переменную "Запуск записи".
Но можно сделать и так
Безымянный.png
Здесь, вход cWrite - команда на запись, WR - переменная из сетевых настроек "Запуск записи" (на входе и на выходе одна и та же переменная), Var - что пишем, Out - куда пишем.
Работает так: по фронту cWrite взводиться WR и происходит запись Var в Out. После успешной записи WR автоматом сбрасывается.
Если что, это я просто проверял, действительно ли переменная "Запуск записи" сбрасывается ПРкой