Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    ПР200-24-4-0 есть проблема с аналоговыми выходами!!! на выходах (0). выходы запитаны верно, при юстировке все выдает точно. в овен-лоджик в свойствах прибора тоже не видит аналоговые выходы... В чем может быть причина?
    Добрый! Хотя бы скрин прислали. А так ведро предположений. Например, целевая платформа не та.

  2. #2

    По умолчанию

    скрин чего? в овен лоджике показывает константу на выходе, при отладке он-лайн, а по факту ноль

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    скрин чего? в овен лоджике показывает константу на выходе, при отладке он-лайн, а по факту ноль
    Что за константа? Тип, значение

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Добрый! Хотя бы скрин прислали. А так ведро предположений. Например, целевая платформа не та.
    далеко ни первую ПРку заливаю одной и тоже конфигурацией... верная целевая платформа

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    далеко ни первую ПРку заливаю одной и тоже конфигурацией... верная целевая платформа
    Дмитрий! Ну согласитесь, что это известно только Вам одному. А нам (хорошо, пока только мне) не известно с кем имеем дело.
    И мы (хорошо, пока только я) не ясновидящие. На основании чего ставить диагноз? Остается только гадать, начиная с наиболее вероятных к менее.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •