Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!

    ПР200-24-4-0 есть проблема с аналоговыми выходами!!! на выходах (0). выходы запитаны верно, при юстировке все выдает точно. в овен-лоджик в свойствах прибора тоже не видит аналоговые выходы... В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    ПР200-24-4-0 есть проблема с аналоговыми выходами!!! на выходах (0). выходы запитаны верно, при юстировке все выдает точно. в овен-лоджик в свойствах прибора тоже не видит аналоговые выходы... В чем может быть причина?
    А у аналоговых выходов нет никаких настраиваемых параметров в настройках. Пишете на выход значение в диапазоне 0...1 и всё

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    ПР200-24-4-0 есть проблема с аналоговыми выходами!!! на выходах (0). выходы запитаны верно, при юстировке все выдает точно. в овен-лоджик в свойствах прибора тоже не видит аналоговые выходы... В чем может быть причина?
    Добрый! Хотя бы скрин прислали. А так ведро предположений. Например, целевая платформа не та.

  4. #4

    По умолчанию

    скрин чего? в овен лоджике показывает константу на выходе, при отладке он-лайн, а по факту ноль

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    скрин чего? в овен лоджике показывает константу на выходе, при отладке он-лайн, а по факту ноль
    Что за константа? Тип, значение

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Добрый! Хотя бы скрин прислали. А так ведро предположений. Например, целевая платформа не та.
    далеко ни первую ПРку заливаю одной и тоже конфигурацией... верная целевая платформа

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    далеко ни первую ПРку заливаю одной и тоже конфигурацией... верная целевая платформа
    Дмитрий! Ну согласитесь, что это известно только Вам одному. А нам (хорошо, пока только мне) не известно с кем имеем дело.
    И мы (хорошо, пока только я) не ясновидящие. На основании чего ставить диагноз? Остается только гадать, начиная с наиболее вероятных к менее.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    ПР200-24-4-0 есть проблема с аналоговыми выходами!!! на выходах (0). выходы запитаны верно, при юстировке все выдает точно. в овен-лоджик в свойствах прибора тоже не видит аналоговые выходы... В чем может быть причина?
    Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия(юстировки), мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •