Два мастера не зависимо друг от друга могут читать/писать любые значения в 512 регистр (любые - они общие для обоих слотов). При записи - кто последний запишет - тот и прав. Поэтому здесь важна логика работы панелей (читать и отображать постоянно, писать если значение задано новое). Если SCADA или панель периодически будут гнуть своё, то значение будет прыгать туда-сюда.
Последний раз редактировалось EFrol; 09.09.2024 в 10:39.
Спасибо, сначала не понял, что обе платы в режиме slave.
А потом уже доехал, что у мастера по факту своих регистров хранения и нет))