Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 09:47.
Получилось. Спасибо! 1.png
Все-таки сколько в АСУ ТП нюансов!
Последний раз редактировалось EVGEN_; 31.08.2024 в 15:59.
Добавил к схеме СП310 по ethernet. Далее собираюсь подцеплять ПЧ и Скаду.
Единственно, слабо представляю как организовать управление записью уставки(SP) канала ТРМ с 2 мест. То есть, чтобы уставку 2ТРМ1 SP1 и SP2 можно было задавать с экрана панели и с экрана скады. Как в таком случае будет происходить выбор, что записывать в переменную, привязанную к уставке?
А язык ST зачем изучали? Пишите ФБ и переключаете из 2 мест 1 Уставка из 2 мест.jpg
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2024 в 08:19.
Спасибо!
Отпуск закончился, теперь заниматься получится только вечерами(
Проводов куча) 1.jpg
Таким образом записанные переменные, виртуальный контроллер считает флоат, отправленный с ОПС-сервера Овен?1.png
Просто до этого можно было группировать по 2 WORD, а здесь нет такого
Вот так для получения , аналогично для отдачи 1 Чтение REAL.jpg
Можете принять как массив WORD, у меня в примере, с прямым адресом AT%IW0 и выцепить нужные регистры массива [12],[13] и [14],[15] , собрав из них REAL,
можете принять как массив REAL с адресом AT%IW12, тогда собирать уже не надо, для этого достаточно в мастере положить по этим же адресам
2 штуки REAL, с правильно расставленными регистрами.
И в работе 1 Работа слейва.jpg получаю 4 WORD, которые автоматом отображаются как 2 REAL
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2024 в 09:45.