Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Считать все получилось 1.png 2.png
    Теперь 2 WORD передать в ПЛК63, но ПЛК63 не принимает WORD, а принимает Real или ближайший к WORD Uint
    Для ПЛК, REAL, это 2 регистра WORD (или 4 байт) передаваемые вместе. Для REAL важно расставить правильно регистры и байты,
    тогда ПЛК примет его как REAL, в лучшем виде.
    В вашем случае, если ПЛК63 принимает не правильно, достаточно при отправке поменять регистры местами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 09:47.