Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Использование блока PID. ШИМ.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Недавно делал такое. Управление регулирующим клапаном с помощью двух дискретных выходов (открывать - закрывать). Когда температура ниже уставки и надо нагревать: выход ПИД_1 0-100% преобразую в ШИМ 0-5 секунд на дискр. выход "Открывать". Когда температура выше уставки и надо охлаждать: выход ПИД_2 0-100% преобразую в ШИМ 0-5 секунд на дискр. выход "Закрывать". Параметр "5 секунд" (период работы клапана) подбирается при пуско-наладке. В общем, нужно 2 отдельных ПИД-регулятора с одинаковыми настройками.
    Последний раз редактировалось Евгений Мокеев; 06.09.2024 в 11:51.

Похожие темы

  1. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  2. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  3. АНР для блока PID в ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 15:57
  4. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:21
  5. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •