Потребляемая мощность счётчика + потребляемая мощность МЭ210-701 не должны превышать номинальную вторичную нагрузку трансформатора тока.
Легкое гугление показывает, что номинальные вторичные нагрузки ТТ в основном начинаются от 5ВА, потребление счётчиков - в районе 0.3ВА, потребление МЭ210-701 - 0.25ВА - проверяйте конкретные характеристики своих приборов.
Также интересно, как энергосбыт будет пломбировать вторичные цепи ТТ вместе с МЭ210-701