Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В вирт. контроллере вы задаёте номер СОМ порта и параметры сети. Втыкаете переходник RS232 и работаете с ним.
    Правда это в теории, с вирт. ПЛК через RS232 работать не доводилось)
    Вроде должно работать, тут проблема скорее в другом 4.png

    Решил собрать всю свою солянку в кучу: 2ТРМ1+ПЛК63 по RS485, ПЛК63+виртуальный контроллер по RS232, ПЧ+виртуальный контроллер по RS485, СП310+виртуальный контроллер по ethernet, виртуальный контроллер+Скада Simp Light по ethernet(может через ОПС-сервер).

    Есть ли какой нюанс по передачи данных с ТРМ через ПЛК63 в виртуальный контроллер? Ведь в ТРМ Float 3.png, а в виртуальном контроллере WORD 1.png. Как лучше сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вроде должно работать, тут проблема скорее в другом

    Решил собрать всю свою солянку в кучу: 2ТРМ1+ПЛК63 по RS485, ПЛК63+виртуальный контроллер по RS232, ПЧ+виртуальный контроллер по RS485, СП310+виртуальный контроллер по ethernet, виртуальный контроллер+Скада Simp Light по ethernet(может через ОПС-сервер).
    , а в виртуальном контроллере WORD Как лучше сделать?
    На 1 скрине у вас связи нет.
    Если вы заметили то в CDS 3.5, есть только переменные WORD (1 регистр), А читать надо Float (2 регистра), так что надо сделать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 08:18.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На 1 скрине у вас связи нет.
    Если вы заметили то в CDS 3.5, есть только переменные WORD (1 регистр), А читать надо Float (2 регистра), так что надо сделать?
    Ну можно FLOAT преобразовать в WORD в ПЛК63 и дальше отправить в виртуальный контроллер.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 30.08.2024 в 08:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Ну можно FLOAT преобразовать в WORD в ПЛК63 и дальше отправить в виртуальный контроллер.
    Для того чтобы преобразовать, вы сначала его принять должны как FLOAT.
    Просто надо принять 2 штуки WORD и из них собрать FLOAT, для этого надо просто поставить читать 2 регистра, а не 1 как у вас.
    Собрать флоат можно написав функцию или использовать готовый блок WORD_2_REAL из биб-ки Owen.
    Или есть ещё способ Объединение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 10:49.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •