Добрый день. В OWEN Logic в проекте с ПР200-24.2.1.0 в настройках прибора не отображаются аналоговые выходы, а они есть, так и должно быть?Снимок экрана 2024-08-28 125312.jpg
Добрый день. В OWEN Logic в проекте с ПР200-24.2.1.0 в настройках прибора не отображаются аналоговые выходы, а они есть, так и должно быть?Снимок экрана 2024-08-28 125312.jpg
смотрите руководство пользователя,исполнение ПР-24.2.1.0 8DI,8Q /4АI,2AQ
Последний раз редактировалось C.Pavel; 28.08.2024 в 13:33.
Снимок экрана 2024-08-28 132253.jpg Т.е. на сайте при выборе неверная информация? И в программе на скриншоте присутствуют два аналоговых выхода.
Последний раз редактировалось EvilH0mer; 28.08.2024 в 13:25.
смотрите руководство пользователя,исполнение ПР-24.2.1.0 ПР200-24.2.1.0х.jpg
Последний раз редактировалось C.Pavel; 28.08.2024 в 13:34.
На ПР200 у аналогового выхода нет настроек, потому что он не универсальный
Снимок экрана 2024-08-28 133217.jpg Да как так то????
на холсте все отображается правильно, но в настройках прибора данные о аналоговых выходах нет, похоже разработчики ПО не сочли нужным аналоговые выхода не имеющих настроек отображать, при добавлении расширения выхода отображаются
Последний раз редактировалось C.Pavel; 28.08.2024 в 13:56.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2024 в 14:02.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.