смотрите настройки выхода, привязанной переменно. Указана ли команда записи правильно это ведь запись 2-х регистров, а не одного. и так далее...
Проверьте тем же Modpoll будет ли запись для начала.
смотрите настройки выхода, привязанной переменно. Указана ли команда записи правильно это ведь запись 2-х регистров, а не одного. и так далее...
Проверьте тем же Modpoll будет ли запись для начала.
В том то и прикол, что каких то хитрых настроек для переменной нет.
должны быть настройки, учитывая, что у вас раздельный вход/выход. Порядок байт, команда, тип регистра Если в ПЛК он Input то и не запишите. То, что вы записываете в самом ПЛК это не показатель, вам по сети проверить нужно чем-то другим.
Я для проверки настроил обмен по OPC UA с другой SCADA - Simp Light, там все работает.
Я уже проклинаю MasterSCADA , - задумки хорошие, но реализовали эти задумки похоже программисты которые раньше никогда не видели нормальные SCADA системы