Автоматика промышленной вентиляции и кондиционирования с нестандартной схемой, 100-200 тегов на каждый контроллер, 4 контроллера в проекте.
По негативу - всё банально и просто: невозможность обновить MS4D до v1.3 без глобальной переделки проекта. Придётся все теги перекидывать на ОРС UA, и оставлять старую MS4D v1.2 для программирования этих контроллеров (внесения каких-то изменений при необходимости), и новую MS4D v1.3 использовать для поддержки и развития проекта (добавление новых контроллеров, изменение и добавление мнемосхем).
По позитиву: вроде всё работает уже 3 года, хотя это конечно небольшой срок для определения надёжности ПЛК. Но по крайней мере не развалился и не сгорел во время гарантийного срока.
В итоге теперь покупать эти контроллеры уже нет никакого смысла. Для любых дальнейших задач надо использовать более современные ПЛК210 или других производителей, и подключать к MS4D через OPC UA. И параллельно ждать, надеяться и верить, что когда-нибудь родят ПЛК210 MS4.




Ответить с цитированием