Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
Снимок экрана 2024-08-27 031047.png Просмотрел внимательно проект но, массивов у меня нет и в перечислениях вроде ошибок нет, но ПЛК210 бывает при попытки залить проект может внезапно перезагрузится, но судя по отчёту компиляции перегрузки переменных нет, исключение 81 про доступ к памяти не понятен или у меня встроенная память ПЛК закончится могла ? - вроде я удалял старый проект и ритейн память очищал через вэб конфигуратор, но минимум 2 перезагрузки наблюдал, меня беспокоит то что ещё регистры в МСД200 узел ошибку выдаёт словно не все данные корректно передаются, но проверил несколько раз мсд200 записывает все 11 переменных правильно видятся в МСД через его конфигуратор. Или для начало просмотреть логи самого ПЛК210 ?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, ваш запрос на support@owen.ru