Цитата Сообщение от Moreman Посмотреть сообщение
Господа-товарищи-братцы, категорически всех приветствую и прошу помочь бурно кипящему чайнику разобраться с подключением датчика Температуры/Влажности/Освещенности по RS-485 к ПР103-24.1610.03.0
Имеется 3в1 датчик ZTS-3002-GZWS-N01-20W, подключил к контроллеру, в настройках датчик появился, задал переменные на Статус и Опрос, функцию Modbus выбрал 0х03, регистры выбрал для Температуры "0", Влажности "2", Освещенности "6". Вроде как все правильно... а может что-то поменять нужно?
Вот теперь стою как витязь возле камня и не знаю в какую сторону податься. Может кто укажет дорогу, какое мое следущее действие?
Чтобы не сорвало крышку, уберите пока переменную управления опросом и переменную команды чтения.
Вытащите на поляну переменные слейва - Temperature, Huimid... и подключите их через преобразователь "TO_BOOL" к дискретным выходам.
Ну и включайте всё, если была цель проверить работоспособность