Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Пропадает связь СП315-Р и ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь СП315-Р и ПЛК210

    Добрый день! Имеется контроллер ПЛК210 с настройкой сети - 2WAN+LAN+LAN. Одна локалка - это 192.168.1.х устройства, вторая - 192.168.0.х. СП315 находится во второй локалке. Первая подсеть работает отлично (там контроллер Delta для Ethernet/IP устройств, два пневмоострова, модули ввода/вывода). Вторая подсеть (а это Ethernet 4 (ПЛК210) + СП315-Р) сама не хочет работать. Если путем перестановки кабелей туда-сюда её получается запустить, то она работает до первой перезагрузки ПКЛ или СП. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
    P.S. в одной подсети пробовал их держать, с ноутбука всё отлично пингуется, но обмена никакого не происходит

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sng21099 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеется контроллер ПЛК210 с настройкой сети - 2WAN+LAN+LAN. Одна локалка - это 192.168.1.х устройства, вторая - 192.168.0.х. СП315 находится во второй локалке. Первая подсеть работает отлично (там контроллер Delta для Ethernet/IP устройств, два пневмоострова, модули ввода/вывода). Вторая подсеть (а это Ethernet 4 (ПЛК210) + СП315-Р) сама не хочет работать. Если путем перестановки кабелей туда-сюда её получается запустить, то она работает до первой перезагрузки ПКЛ или СП. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
    P.S. в одной подсети пробовал их держать, с ноутбука всё отлично пингуется, но обмена никакого не происходит
    Провёл эксперимент, в сети 192.168.0.х, подключил Панель СП310 мастер 192.168.0.х и ПЛК154 слейв 192.168.0.х, всё работает.
    Поменял в панели IP и шлюз на 192.168.1.х , всё работает.


    Перестало работать когда в панели, изменил IP ПЛК слейва на 192.168.1.х,
    то есть не работает если с ошибкой в мастере указан слейв, хотя он в ПЛК остался 192.168.0.х

  3. #3

    По умолчанию

    Ещё был косяк с ip выше определённого для сп3хх...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Провёл эксперимент, в сети 192.168.0.х, подключил Панель СП310 мастер 192.168.0.х и ПЛК154 слейв 192.168.0.х, всё работает.
    Поменял в панели IP и шлюз на 192.168.1.х , всё работает.


    Перестало работать когда в панели, изменил IP ПЛК слейва на 192.168.1.х,
    то есть не работает если с ошибкой в мастере указан слейв, хотя он в ПЛК остался 192.168.0.х
    В том-то и проблема, что адресация верная и в Codesys и в Конфигураторе. А явно задать слэйв для порта в Codesys не могу, так как для сохранения данных после перезагрузки используется структура SLAVE_DATA

  5. #5

    По умолчанию

    то она работает до первой перезагрузки ПКЛ или СП. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
    вероятная причина в том, что панель самостоятельно не восстанавливает обмен, когда перегружается ПЛК
    я не силён в сокетах и нюансах работы сетевых компонентов, но и на 110ой серии плк, и на панелях, и как мы видим на 200ой - одно и то же поведение - абсолютно рандомное восстановление обмена - может подхватит, а может нет и надо будет передёргивать питанием панель.
    может поможет вариант с настраиваемым маршрутизатором, а не просто неуправляемым коммутатором, но у меня руки не дошли до такого.
    ОВЕНу тоже нет желания с этим разбираться, этот прикол существует, но здесь его отнесли к категории "это не баг, это фича и вообще у тебя руки кривые, надо было использовать библиотеки"
    так что смритесь, либо если есть возможность - поэксперементируйте с управляемой маршрутизацией между панелью и плк
    потом расскажете

  6. #6

    По умолчанию

    Короче, что удалось подправить: В кодесисе добавил подпрограмму которая включает физическим реле контроллер Delta через 30 сек после появления питания контроллера. Теперь при перезагрузке проблем нет, всё подхватывается идеально и работает как надо. Но осталась проблема при перезаливке программы визуализации: связь точно так же пропадает. Не могу понять только как раздельные подсети могут друг на друга влиять

  7. #7

    По умолчанию

    Уверены, что подсети разные?

  8. #8

    По умолчанию

    Провёл эксперимент, для тех, кто пишет, что связь не восстанавливается.
    Цель: Проверить восстановление обмена после отвала связи, разрывал на несколько минут провода RS485-1 и RS485-2, отключал питание Модулей 8АС и питание самого ПЛК. Выложил 3 скрина.
    Все скрины, это восстановление обмена после обрыва, отключения питания ПЛК и питания Модулей. Как видно всё прекрасно работает.
    Первый 1 Опрос модулей и слейв для Панели.jpg Второй 1 Опрос модулей и слейв для Панели2.jpg Третий 1 Опрос модулей и слейв для Панели3.jpg
    ПЛК110 опрашивает 2 модуля 8АС через биб-ку и структуру, он же является слейвом по 2 порту для Панели СП310-Р мастера в эмуляции, через конфигурацию. Структура отправлена с слейв для вывода в панели.
    На первом модуле запараллелены все входы и подано напряжение 1.4 В,
    на 2 модуле разный ток 4-20 мА через резисторы, имитация температуры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 08:49.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Уверены, что подсети разные?
    Абсолютно точно. Я уже и напрямую в контроллер без хаба соединял. Прикол в том, что каким-то образом на запуск соединения панели влияет контроллер Delta из другой подсети. Если его запускать позже панели, то обе подсети работают отлично (ну я это выше писал уже)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sng21099 Посмотреть сообщение
    Абсолютно точно.
    где ваши пруфы? Это не издёвка. На форуме попадаются очень разные люди, некоторые, например, не в курсе что такое маска подсети и как с ней работать

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК210+СП315
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 12:08
  2. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  3. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  4. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •